作者: 石磊    时间: 2009-10-20 19:12
标题: [求助]光端机无法控制球机问题
 出现问题的球机都是老球机。
光端机下发485信号,指示灯也闪了,云台转不了。用笔记本收光端机下发的数据,均收到,没发现乱码,485的电压跳变也是正常。
用CCTV TESTPRO测试仪器,球机可控。说明球机的云台功能是好的。球带回用键盘控制也是正常的。
这样就是说明,球机没有问题,光端机也没有问题,那问题出在哪里那,连接线缆也没问题的,莫非就是传说中的兼容性?
请问会有什么问题出现?
光端机换过几个,现在用的是最新发货的,出厂都经过检测。协议,地址,波特率都没有问题。
请教大家有什么好的测试方法来测试吗?
[此贴子已经被作者于2010-3-3 23:59:59编辑过]

作者: bjxtsg    时间: 2009-10-20 20:02
我也遇到过这样的问题,我感觉是光缆质量差一些的原因,或者有对光缆干扰信号造成的。
作者: chenzx1012    时间: 2009-10-20 21:39
你的问题对现场描述少!老球机不转与光端机没关系(新球机应该可以),影响它的应该是码转(地址码分配器)
作者: dbkdz    时间: 2009-10-20 22:15
到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。
作者: longlongaqo    时间: 2009-10-21 09:22
学习赚分
作者: longlongaqo    时间: 2009-10-21 09:23
学习赚分
作者: qianqf    时间: 2009-10-21 11:14
以下是引用dbkdz在2009-10-20 22:15:00的发言:
到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。

正解,这才是解决问题的方法。


作者: 江湖无相忘    时间: 2009-10-21 12:19

光端机问题不大 很有可能是其他光纤链路的问题 检查一下你的法兰 熔接点 以前我们遇到过跳线旋不好数据控制不了的问题


作者: asamwang    时间: 2009-10-21 14:55

举例1:25对的电话通讯线。第一对线是:白蓝;第二对线是:白橙;第三对线是:白绿;第四对线是:白棕;第五对线是:白灰;第六对线是:红蓝....第二十五对线是:紫灰。 找到规律了吧。


举例2:100对的应该是分4组,每组25对,还有两对备用线,利用主色和辅色分别组合就是线序了(记住应该先分大对,即四组,看色带顺序按蓝、橙、绿、棕分。再每组里面按色带顺序白,红,黑,黄、紫五小组分。后面再按蓝、橙、绿、棕、灰顺序打就好了。
其中一组的25对线是:第一对线是:白蓝;第二对线是:白橙;第三对线是:白绿;第四对线是:白棕;第五对线是:白灰;第六对线是:红蓝....第二十五对线是:紫灰。 (其实,就是上面讲的25对方法了。)


作者: 石磊    时间: 2009-10-21 23:48
以下是引用dbkdz在2009-10-20 22:15:00的发言:
到球机处的光端机485口,拿笔记本去收一下RS485的数据,对照一下协议。

应该用什么软件去接收,我也打算这样做来证明光端机没有问题。
还有,对照一下协议,我网上没搜到,发下来的数据应该是什么。

作者: 石磊    时间: 2009-10-21 23:49
以下是引用chenzx1012在2009-10-20 21:39:00的发言:
你的问题对现场描述少!老球机不转与光端机没关系(新球机应该可以),影响它的应该是码转(地址码分配器)

所以我想用电脑来发数据控制球机,不同过矩阵的键盘,不知道用什么软件好?
作者: 石磊    时间: 2009-10-21 23:49
以下是引用bjxtsg在2009-10-20 20:02:00的发言:
我也遇到过这样的问题,我感觉是光缆质量差一些的原因,或者有对光缆干扰信号造成的。

光缆的衰减正常,他们电信也没工具测试其他的参数。
作者: 桃园一片    时间: 2009-10-22 09:16

导致不控制的问题有许多。大致应该分为3各方面:

1、线路问题。也就是说输入光端机的是485信号,而光端机输出的信号是不是误码率很高。对于这类问题可以用我公司生产的485线路测试仪测一下485线路是否有问题,检查过程中要注意485信号的极性;

2、协议、解码问题。你的码转换以及协议是否正确,可以将球机带回主控室不经过光端机直接控制来检验;

3、设备问题。光端机反向数据通道是否良好。重点关注光端机是否带有反向控制,因为外观通常是一样的。也可以直接收发端直接带回控制室,用一段光跳线直接测试。

 

      另外还是抽空做点广告:我公司的485线路测试仪可以测试485通道的传输良好性(包括:电缆传输、光传输、双绞线、共缆、无线、网络服务器传输等等)。由于设计思路简单,价格也不贵,特别适合现场工程人员。


作者: songlove    时间: 2009-10-22 09:53
以下是引用桃园一片在2009-10-22 9:16:00的发言:

作者: wangyou111    时间: 2009-10-22 10:10

努力学习中

 


作者: hms4486    时间: 2009-10-22 10:19
那个跟光端机和球机都没关系,我想你换一个控制线,在试试。
作者: yaojingmin    时间: 2009-10-24 15:17
以下是引用asamwang在2009-10-21 14:55:00的发言:

作者: gp6891    时间: 2009-10-24 15:23

学习了


作者: zzyalian    时间: 2009-10-26 20:25
学习下,,感谢大家的留言,,让我学到了怎么解决问题
作者: shanghaichengji    时间: 2009-10-26 20:44
学习了
作者: shanghaichengji    时间: 2009-10-26 20:45
谢谢分享
作者: 逸才神风    时间: 2009-10-26 20:54

没有遇到过这样的现象

我用光端机的少!我学习了!


作者: dbkdz    时间: 2009-10-26 21:15

前面的楼上,用笔记本电脑,USB转COM口数据线一根,驱动光盘1张。 串口接收软件即可!

 

如果你没有学过计算机相关知识,估计搞不定的。收到的代码也看不懂的。 PLECO协议网上有的是,要英文版本的才正确,协议不难看。如果实在找不到,联系我给你传。


作者: nba1030    时间: 2009-10-26 22:58

不错啊,学习中

 


作者: 艾维特监控系统    时间: 2009-10-27 10:08

做工程做项目的,最好要买个工程宝,像这种情况完全能检测出。


作者: staohappy    时间: 2009-10-27 10:16
学习学习
作者: yubaoliang    时间: 2009-10-27 10:51

路过


作者: 石磊    时间: 2010-3-3 23:57
以下是引用dbkdz在2009-10-26 21:15:00的发言:

前面的楼上,用笔记本电脑,USB转COM口数据线一根,驱动光盘1张。 串口接收软件即可!

 

如果你没有学过计算机相关知识,估计搞不定的。收到的代码也看不懂的。 PLECO协议网上有的是,要英文版本的才正确,协议不难看。如果实在找不到,联系我给你传。

已经测试了,电脑能够正确的收到光端机下发的数据。
收到的代码其实不用管的,只要不出现乱码就好,要看懂它还是很复杂的,毕竟协议比较丰富。

作者: 石磊    时间: 2010-3-3 23:58
以下是引用艾维特监控系统在2009-10-27 10:08:00的发言:

做工程做项目的,最好要买个工程宝,像这种情况完全能检测出。

工程宝当然有用,因为工程宝测试正常,光端机下发的数据无法控制。
作者: cctvboy2008    时间: 2010-8-10 19:48
问题解决了吗 ,我在两个项目上遇到同样的问题,一个是四路光端机调试好运行半年后突然控制云台不正常了,视频正常,替换法测试了接收机和发射机都正常,接线没问题,就是控制不正常,有时能控有时不能控;另外一个项目正在调试中,一路四路光端机视频正常,控制室发控制信号在接收机上看不到数据灯闪烁,接收机和发射机都试过正常,接线也没问题,用工程宝在就地测试云台也ok,但就是不能够通过光端机控制云台,难道控制信号跟光缆的链路衰减有关系?还请高手明示
作者: wangchengyong8    时间: 2010-8-12 12:33
9楼的怎么把大对数线缆的色谱都搬出来了,呵呵。跟这个问题有关系吧,晕了。
作者: dds111999    时间: 2010-8-12 12:40
最好的办法就是逐一排除,485接口,码转,控制线,软件的设置,最不可能的就是你用了直流24V的变压器,能看到图像,却不可控!
作者: dbkdz    时间: 2010-8-12 21:08
看来你没有研究过协议和做过协议技术。用“串口调试助手”,搜索“PELCO-P\D文档”,网上都能找到。除非找到了你不会操作,波特率,地址码,码转这些知识你不明白的话,那也没有意义。
作者: dbkdz    时间: 2010-8-12 21:11
球机不转的原因很多,你的主控传过来的协议和你的球机协议三大要素一致不一致?A\B线有无接反。对于工程商这种问题应该把球机拿回监控室看看能不能控制,如果能控制就排除协议的问题。则找才传输部分的问题,传输中是否485通信衰减,是否采用星型链接,是否多台球机共用电源造成485信号电源不隔离产生了干扰(采用LM2576M-ADJ的云台解码板就有这种问题)。
作者: hskjsjjk    时间: 2010-8-13 15:36
用什么软件接收485的协议呀,谁有发一份给我呀 QQ172242801
作者: XUAUAN    时间: 2010-8-14 13:45

光纤收发器。光端机厂家  淘宝 http://447256953.taobao.com  公司生产数字视频光端机:收发器  15216449547


作者: 广元    时间: 2010-8-14 15:48
学习赚分

作者: syimly    时间: 2010-8-14 19:00
学习积分
作者: 独木清秋    时间: 2010-8-14 22:45
我现在维护的400多个平安城市里好多像你说的这种问题,就是光纤损耗大,超过-25就不可控了。你还是先从光纤下手吧。