DC12V传输距离,RVV2*1.0
作者: qiujianbin    时间: 2009-10-19 09:56
集中供电可以传输多远
作者: yjjty125    时间: 2009-10-19 10:00
不清楚,我也想知道!
作者: elinkwy    时间: 2009-10-19 11:19

这跟你所带设备的功率、传输线的线径、施工工艺都有关系,集中供电只是对于近距离的设备,相对远的设备一般都不采用集中供电的方式


作者: zxb1788    时间: 2009-10-19 14:31
我也想知道,能传输多远!
作者: jiang-xbo    时间: 2009-10-19 16:36

没人具体说下吗?我也想知道啊


作者: phenix0106    时间: 2009-10-19 16:37

应该最好在100米以内

 


作者: BYDFO    时间: 2009-10-19 16:41

这个近距离可以,不要去挑战极限,一般不要超过五十米吧,太远了有压降的,

特别是前端摄像机是带红外的话.


作者: jiemifang    时间: 2009-10-20 09:05

作者: 个性签名    时间: 2009-10-20 09:38

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5AUa为导线上的压降

 

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V


作者: dpdchen    时间: 2009-10-21 21:28
学习了

作者: 广州鼎铭视讯-老邱    时间: 2009-10-22 09:24
2*1.0可以传输12V电源  应该可以100米以上吧
作者: simanliu    时间: 2009-10-22 09:40
学习
作者: 渔工移山    时间: 2009-10-22 09:53

10楼正解。

传输距离跟功率有关,跟电流有关。


作者: hast2008    时间: 2009-10-22 10:57
学习了!个人感觉和功率有关,不要超过100米!
作者: wufeizhanshi    时间: 2009-10-22 11:50
各位高手,谢谢了!
作者: wqwq57    时间: 2009-10-22 12:12

学到不少啊!


作者: menghanxing    时间: 2009-10-22 12:21

10楼写的很详细 不过对于我们这些文盲来讲  给个数字是最好的    

 

比如说 1.0的线 最远只能150米  再长就有问题了等等  希望回复一下。


作者: qianqf    时间: 2009-10-22 14:08
以下是引用个性签名在2009-10-20 9:38:00的发言:

铜的电阻率是p=0.01851 Ω·mm2/m,供电处到前端摄像机的距离是L500米,假如你使用的是RVV2×1.0的线(截面积S1mm2),假如摄像机额定工作电流是I0.5AUa为导线上的压降

 

这段导线上的压降就是 Ua=(I×2L×p/S(0.5×2×500×0.01851)/1=9.255V

注意是压降9.255V,也就是使用DC12V供电,电压已经不到3V了。