千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 用网线可以当云台控制线用吗 [打印本页]
作者: wwzjq 时间: 2009-10-15 15:28
标题: 用网线可以当云台控制线用吗
用超五类网线可以当主机至云台的控制线用吗?有没有距离限制呀?可控制距离是多少米?如何延长控制距离?
作者: 小生偶谈 时间: 2009-10-15 16:57
近距离的我用电源线试过管用(三米多点),如果距离远的话都不好说了。万一得重新布线。。。所费得工时还不如买新线
[此贴子已经被作者于2009-10-15 16:57:16编辑过]
作者: wxcyg168 时间: 2009-10-15 18:44
再学习
作者: pqg1984 时间: 2009-10-15 20:22
用网线当控制线没有问题的呀, 我做过一个工厂里的单就是用网线传过去的。 距离在300多米远。
作者: cheng7477 时间: 2009-10-15 20:48
没有问题,可以放心使用。
但最好还是用RVVP的线,带屏蔽肯定要好一些
作者: 老蟑螂 时间: 2009-10-15 21:00
当然可以用了,超五类双绞线是标准意义上双绞线,控制距离超过六百米建议使用485码分配器或者485中继器进行信号放大。
作者: danger528 时间: 2009-10-16 10:34
呵呵 可以的300米左右都没问题,要更远距离市面上有双绞线传输器的 有源的那种据说能传输1500米 不过没试过 一般建议采用RVVP
作者: 艾维特监控系统 时间: 2009-10-16 10:35
可以的。
作者: 4sclover 时间: 2009-10-16 10:40
网线 跟细的电线都可以.......不过传输能传多远 这个没多研究
作者: crystallboy888 时间: 2009-10-16 10:46
路过学习了,
作者: sheepht 时间: 2009-10-16 12:12
我们都这么做的,本来就是双绞线,传输RS485正好
作者: wwzjq 时间: 2009-10-16 14:13
网线直接接485转换器和云台吗,用加什么信号放大器获知传输器吗?
作者: paa77 时间: 2009-10-16 14:20
如是网络摄像机的话,网络可以同进传云台,视频,报警和声音
在室内距离肯定没有什么限止,加交换机
作者: 不准扣我分 时间: 2009-10-16 14:23
网线可以的,我们就是这么做的,也用过电话线当控制线。。。
作者: wysun1818 时间: 2009-10-17 16:47
我也用过的,但距离不能太远!
作者: pjck65 时间: 2009-10-17 16:52
我们一直在用
作者: tangpan1980 时间: 2009-10-17 19:10
当然可以啦,如果距离近你还可以把电源及视频线号放进一条网线里做.
作者: yanjunxmalll 时间: 2009-10-17 22:31
没问题!要是网线达标的话,1000保证你没有问题,我有实例!
作者: skyfeng 时间: 2009-10-18 10:34
可以的,看你多少距离 了。
作者: lhw920 时间: 2009-10-18 12:16
没问题
作者: kanzx 时间: 2009-10-19 11:27
网线可以的,距离要控制好!
作者: zxb1788 时间: 2009-10-19 14:30
我也一直这么用的
作者: yinsz003 时间: 2009-10-19 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 炼骨 时间: 2009-10-19 14:41
距离不能太远就可以
作者: jiang-xbo 时间: 2009-10-19 16:34
可以
作者: 天宏电脑 时间: 2009-10-26 19:52
学习了
作者: shanghaichangzh 时间: 2009-10-26 21:02
应该可以
作者: yu828117 时间: 2009-10-27 09:24
400-500没问题 用过
作者: staohappy 时间: 2009-10-27 10:05
可以的 好像不能台元 100米?
作者: dabingsxj 时间: 2009-10-27 11:25
没问题,如果距离远的话,就用双股的啊
作者: dabingsxj 时间: 2009-10-27 11:26
485的控制一千米都没问题!!!!!!!
作者: s410233966 时间: 2009-10-27 11:33
近距离的还可以,距离远了最好用线径粗点的好,不会引起不必要的麻烦
作者: youshixing 时间: 2009-10-27 11:33
生活不如意 只是无能为力 学习了
作者: shenqy 时间: 2009-11-6 22:32
理论值1200M,几百米没问题
作者: cliffwang 时间: 2009-11-7 10:35
该用什么就用什么,干嘛呀
作者: artboy 时间: 2009-11-7 11:13
没问题!!
这个我在工厂施工时一个点就是采用网线做控制线,但网线最好要选好一点的,不要给自己添麻烦!!1
作者: ticklehyf 时间: 2009-11-8 20:14
学习了.刚好需要这方面的资料.
作者: gobbs.net 时间: 2009-11-8 20:26
曾经做过500米。
作者: 牛肉汤 时间: 2009-11-8 21:03
我用过200米的,没有问题,最好沿路不能有强点干扰,否则难说
作者: pcql 时间: 2009-11-8 21:40
路过学习一下了
作者: 天涯1348 时间: 2009-11-8 22:36
可以!
作者: 布线你懂吗 时间: 2009-11-9 08:26
网线可以做485控制线。
有几点注意的:
1、传输过程中,有没有干扰源。这一定要注意。为什么选RVVP屏蔽线,因为有更好的抗干扰能力。
2、485控制器一定要用有源的那种。
3、如果说你一条网线控制一个球机的话可以。多了的话不要分。网线不像RVVP线那样好接。
4、传输距离300~800M。
作者: 康良 时间: 2009-11-9 16:14
赞同楼上的说法,可以用。注意干扰和距离,我估计距离在600米内就没问题。
作者: 包工头222 时间: 2009-11-9 17:09
学习啦
作者: zhaiwen168 时间: 2009-11-9 17:18
学习下。。。。。。。。。
作者: johnjudge 时间: 2009-11-16 20:21
没有问题,最多用个有源的485转换器
作者: huawuque91 时间: 2009-11-17 09:05
路过学习下看看
作者: 炼骨 时间: 2009-11-17 09:54
路过
作者: 炼骨 时间: 2009-11-17 10:22
各位大侠。六类线,五类线,超五类线是不是专指网线啊?
谢谢!
作者: 炼骨 时间: 2009-11-17 10:27
485线标准用线是不是为:带屏蔽的双绞线,或不带屏蔽的双绞线啊?
不双绞的线能不能用作485线?
网线是不是485线的一种呢?也就是说网线肯定能当485线用(在线径要求距离内)?
谢谢各位!
作者: alexdeng 时间: 2009-11-17 16:02
1000米以内是没问题的
作者: qq47540958 时间: 2009-11-19 11:34
理论可以传1200米~实际300米肯定没有问题
作者: wjttt 时间: 2009-11-21 12:45
可以的300米左右都没问题
作者: taosha 时间: 2009-11-21 16:57
可以 没问题
作者: mininum 时间: 2009-11-21 19:30
恩 路过了。好好学习了
作者: 裸奔的兔子 时间: 2009-11-21 20:01
当然可以了~~
作者: crjtmm 时间: 2009-11-21 23:20
可以,但最好不要用。因为容易断。以后维护麻烦
作者: zy790313 时间: 2009-11-24 14:55
陈先生13651695390 QQ:444704596
摄像机控制线(串口线)
接头为RS-232(DB9母头)转VISCA(DIN8针公头)。RS232母头接电脑或视频会议主机,VISCA8针公头接摄像机;
长度有:
2米――40元、
6米――90元、
10米――110元、
20米――200元
以上价格不含运费,备有大量现货,量大价格可优惠,如需其它长度需定做。
适用于以下品牌型号的摄像机:
SONY:EVI-D70P、EVI-D100P、EVI-D30、EVI-D31、EVI-HD1、BRC-300、SNC-RZ30、EVI-G20;
CANON:VC-C1、VC-C3、VC-C4、VC-C4R、VC-C50i;
PANASONIC:KX-DP602、KX-DP702、KXC-CM780、KXC-CM775SO;
付款方式:
1、淘宝网站支付宝,淘宝店铺http://shop35424315.taobao.com
2、电汇:
开户行:工商银行上海市分行斜桥支行
户名:陈长玉
卡号:6222 0010 0111 3429 832
作者: sunny09 时间: 2009-11-25 14:55
学习中``````
作者: sunki1981 时间: 2009-11-25 14:59
没有任何问题
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |