千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 用网线可以当云台控制线用吗 [打印本页]

作者: wwzjq    时间: 2009-10-15 15:28
标题: 用网线可以当云台控制线用吗
用超五类网线可以当主机至云台的控制线用吗?有没有距离限制呀?可控制距离是多少米?如何延长控制距离?
作者: 小生偶谈    时间: 2009-10-15 16:57

近距离的我用电源线试过管用(三米多点),如果距离远的话都不好说了。万一得重新布线。。。所费得工时还不如买新线

[此贴子已经被作者于2009-10-15 16:57:16编辑过]

作者: wxcyg168    时间: 2009-10-15 18:44

再学习


作者: pqg1984    时间: 2009-10-15 20:22
用网线当控制线没有问题的呀, 我做过一个工厂里的单就是用网线传过去的。 距离在300多米远。
作者: cheng7477    时间: 2009-10-15 20:48
没有问题,可以放心使用。 但最好还是用RVVP的线,带屏蔽肯定要好一些
作者: 老蟑螂    时间: 2009-10-15 21:00
当然可以用了,超五类双绞线是标准意义上双绞线,控制距离超过六百米建议使用485码分配器或者485中继器进行信号放大。
作者: danger528    时间: 2009-10-16 10:34
呵呵 可以的300米左右都没问题,要更远距离市面上有双绞线传输器的 有源的那种据说能传输1500米 不过没试过 一般建议采用RVVP
作者: 艾维特监控系统    时间: 2009-10-16 10:35

可以的。


作者: 4sclover    时间: 2009-10-16 10:40
网线 跟细的电线都可以.......不过传输能传多远 这个没多研究
作者: crystallboy888    时间: 2009-10-16 10:46
路过学习了,
作者: sheepht    时间: 2009-10-16 12:12
我们都这么做的,本来就是双绞线,传输RS485正好
作者: wwzjq    时间: 2009-10-16 14:13
网线直接接485转换器和云台吗,用加什么信号放大器获知传输器吗?
作者: paa77    时间: 2009-10-16 14:20

如是网络摄像机的话,网络可以同进传云台,视频,报警和声音

在室内距离肯定没有什么限止,加交换机


作者: 不准扣我分    时间: 2009-10-16 14:23
网线可以的,我们就是这么做的,也用过电话线当控制线。。。
作者: wysun1818    时间: 2009-10-17 16:47
我也用过的,但距离不能太远!
作者: pjck65    时间: 2009-10-17 16:52

我们一直在用


作者: tangpan1980    时间: 2009-10-17 19:10
当然可以啦,如果距离近你还可以把电源及视频线号放进一条网线里做.
作者: yanjunxmalll    时间: 2009-10-17 22:31
没问题!要是网线达标的话,1000保证你没有问题,我有实例!
作者: skyfeng    时间: 2009-10-18 10:34
可以的,看你多少距离 了。
作者: lhw920    时间: 2009-10-18 12:16

没问题


作者: kanzx    时间: 2009-10-19 11:27
网线可以的,距离要控制好!
作者: zxb1788    时间: 2009-10-19 14:30
我也一直这么用的
作者: yinsz003    时间: 2009-10-19 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 炼骨    时间: 2009-10-19 14:41
距离不能太远就可以

作者: jiang-xbo    时间: 2009-10-19 16:34
可以
作者: 天宏电脑    时间: 2009-10-26 19:52
学习了
作者: shanghaichangzh    时间: 2009-10-26 21:02
应该可以
作者: yu828117    时间: 2009-10-27 09:24

400-500没问题 用过

 


作者: staohappy    时间: 2009-10-27 10:05
可以的 好像不能台元 100米?
作者: dabingsxj    时间: 2009-10-27 11:25
没问题,如果距离远的话,就用双股的啊
作者: dabingsxj    时间: 2009-10-27 11:26
485的控制一千米都没问题!!!!!!!
作者: s410233966    时间: 2009-10-27 11:33

近距离的还可以,距离远了最好用线径粗点的好,不会引起不必要的麻烦

 


作者: youshixing    时间: 2009-10-27 11:33

生活不如意 只是无能为力 学习了


作者: shenqy    时间: 2009-11-6 22:32

理论值1200M,几百米没问题

 


作者: cliffwang    时间: 2009-11-7 10:35
该用什么就用什么,干嘛呀
作者: artboy    时间: 2009-11-7 11:13

没问题!!

这个我在工厂施工时一个点就是采用网线做控制线,但网线最好要选好一点的,不要给自己添麻烦!!1


作者: ticklehyf    时间: 2009-11-8 20:14

学习了.刚好需要这方面的资料.


作者: gobbs.net    时间: 2009-11-8 20:26

曾经做过500米。


作者: 牛肉汤    时间: 2009-11-8 21:03
我用过200米的,没有问题,最好沿路不能有强点干扰,否则难说
作者: pcql    时间: 2009-11-8 21:40

路过学习一下了


作者: 天涯1348    时间: 2009-11-8 22:36
可以!
作者: 布线你懂吗    时间: 2009-11-9 08:26

网线可以做485控制线。

有几点注意的:

1、传输过程中,有没有干扰源。这一定要注意。为什么选RVVP屏蔽线,因为有更好的抗干扰能力。

2、485控制器一定要用有源的那种。

3、如果说你一条网线控制一个球机的话可以。多了的话不要分。网线不像RVVP线那样好接。

4、传输距离300~800M。


作者: 康良    时间: 2009-11-9 16:14
赞同楼上的说法,可以用。注意干扰和距离,我估计距离在600米内就没问题。
作者: 包工头222    时间: 2009-11-9 17:09
学习啦
作者: zhaiwen168    时间: 2009-11-9 17:18
学习下。。。。。。。。。
作者: johnjudge    时间: 2009-11-16 20:21
没有问题,最多用个有源的485转换器
作者: huawuque91    时间: 2009-11-17 09:05
路过学习下看看
作者: 炼骨    时间: 2009-11-17 09:54

路过


作者: 炼骨    时间: 2009-11-17 10:22

各位大侠。六类线,五类线,超五类线是不是专指网线啊?

 

谢谢!


作者: 炼骨    时间: 2009-11-17 10:27

485线标准用线是不是为:带屏蔽的双绞线,或不带屏蔽的双绞线啊?

 

不双绞的线能不能用作485线?

 

 

网线是不是485线的一种呢?也就是说网线肯定能当485线用(在线径要求距离内)?

 

谢谢各位!


作者: alexdeng    时间: 2009-11-17 16:02
1000米以内是没问题的
作者: qq47540958    时间: 2009-11-19 11:34
理论可以传1200米~实际300米肯定没有问题
作者: wjttt    时间: 2009-11-21 12:45
可以的300米左右都没问题
作者: taosha    时间: 2009-11-21 16:57
可以 没问题
作者: mininum    时间: 2009-11-21 19:30
恩 路过了。好好学习了
作者: 裸奔的兔子    时间: 2009-11-21 20:01
当然可以了~~
作者: crjtmm    时间: 2009-11-21 23:20

可以,但最好不要用。因为容易断。以后维护麻烦

 


作者: zy790313    时间: 2009-11-24 14:55
 

陈先生13651695390  QQ444704596

摄像机控制线(串口线)

接头为RS-232DB9母头)VISCA(DIN8针公头)RS232母头接电脑或视频会议主机,VISCA8针公头接摄像机;

长度有:                                              

2――40元、                                      

6――90元、                                             

10――110元、                                                   

20――200

以上价格不含运费,备有大量现货,量大价格可优惠,如需其它长度需定做。

适用于以下品牌型号的摄像机

 

SONYEVI-D70PEVI-D100PEVI-D30EVI-D31EVI-HD1BRC-300SNC-RZ30EVI-G20

 

CANONVC-C1VC-C3VC-C4VC-C4RVC-C50i

 

PANASONICKX-DP602KX-DP702KXC-CM780KXC-CM775SO

 

付款方式:

1、淘宝网站支付宝,淘宝店铺http://shop35424315.taobao.com

  2电汇:

开户行:工商银行上海市分行斜桥支行

户名:陈长玉

卡号:6222  0010  0111  3429  832

 


作者: sunny09    时间: 2009-11-25 14:55
学习中``````
作者: sunki1981    时间: 2009-11-25 14:59
没有任何问题