变风量空调机通常控制哪些点?
作者: WSXZFA    时间: 2009-10-12 09:05
我也想知道 来学习学习
作者: sail1394    时间: 2009-10-12 09:41
各种末端各有不同吧,我也不清楚,希望高人来给列个表儿啥的。顺便问下VAV末端的风机是否因末端类型不同控制不同?是否分级控制风扇速度,还是不用控?~开关控制和调节控制分别都是哪些呢?~是采用模拟控制还是浮点控制~?
作者: amani666    时间: 2009-11-16 15:19
<p>VAV空调:除了普通空调机组监控点位外(当然需要包括回风CO2浓度点做CAV的最小新风量控制、送/回风温湿度等),增加风机用变频器的监控点位(频率反馈、频率控制、变频故障等)、以及风管中静压传感器的点位。</p>
<p>带风机的VAV末端一般都是三速风机,但是一般出厂已经设置好的不用再调;其实末端的调节都只有根据现场温度调节风阀(比例控制,一般此控制点已经集成在VAV控制器中),对于并联型风机的VAV一般是有加热需求的时候开风机,无此需求平时就当单风道的VAV用,噪音低,节能;串联型的VAV纯粹为了负荷低的时候可以保持出口风速,不至于由于高大空间低负荷时吹出的冷风到不了负荷区,噪音较大不节能。</p>
作者: x540741845    时间: 2010-1-20 10:03
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">我也想知道 来学习学习 </div>
作者: wangjiacheng7    时间: 2010-1-20 17:14
大家一起学习
作者: h87106034    时间: 2010-1-22 10:24
<div class="quote"><b>以下是引用<i>amani666</i>在2009-11-16 15:19:00的发言:</b><br/>
<p>VAV空调:除了普通空调机组监控点位外(当然需要包括回风CO2浓度点做CAV的最小新风量控制、送/回风温湿度等),增加风机用变频器的监控点位(频率反馈、频率控制、变频故障等)、以及风管中静压传感器的点位。</p>
<p>带风机的VAV末端一般都是三速风机,但是一般出厂已经设置好的不用再调;其实末端的调节都只有根据现场温度调节风阀(比例控制,一般此控制点已经集成在VAV控制器中),对于并联型风机的VAV一般是有加热需求的时候开风机,无此需求平时就当单风道的VAV用,噪音低,节能;串联型的VAV纯粹为了负荷低的时候可以保持出口风速,不至于由于高大空间低负荷时吹出的冷风到不了负荷区,噪音较大不节能。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4楼说的比较清楚了&nbsp;&nbsp;&nbsp; 变风量的空调机除了控制启停 故障 状态 水阀等之外&nbsp;&nbsp; 还需监控送回风温湿度&nbsp; 回风CO2浓度&nbsp;&nbsp; 当然新风阀 回风阀以及排风阀都是需要控制的&nbsp; 因为需要根据温湿度及CO2浓度调节控制风阀&nbsp; 最好还要将风机做成变频控制的&nbsp; 那样就能真正达到变风量控制</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>至于上面朋友说的末端风机盘管一般都是3速控制&nbsp;&nbsp; 在房间装个温控面板和房间温度就可以了&nbsp; 温控器就能根据问题控制风机转速及风阀</p></div>