做了一个小区项目,有10个球机和若干个枪机。10个球机安装地埋的铁杆上,接口为螺纹接口拧在铁杆支壁上,离监控室近的用视频线传输,远的用光缆。结果近的两个画面有干扰的细纹。光缆图像很好。如果把球拆下离开铁杆,图像正常。用万用表测球机视频头屏蔽和球机外壳相通。导致摄像机屏蔽通过铁杆接地。但又没有办法让球外壳与铁杆绝缘。(因为是丝扣拧上的,杆是加工好焊接的,4颗螺丝拧在预埋墩上,和路灯类似,但铁杆没有接地线。
原来也遇到过类似问题,都是想办法与地绝缘就可以了。
但是不太理解为什么屏蔽接地,图像就有干扰。大家有什么办法?
用橡胶类的材料将监控设备与灯杆进行隔离(自行车内胎或橡胶板),先可以试一次将摄像机的外壳用包布进行“包装”后进行安装。
加个防干扰器,包没问题。
这是“典型的把地电位人为引入弱电系统的错误设计和施工引起的“假干扰””
轻的是干扰,当电网发生故障时(如大电机碰壳),地电位会突变到几十伏到几百伏,可以瞬间烧毁摄像机,主机,抗干扰器,防雷器等设备——所以地环路是安防系统的重大安全隐患。
绝缘的解决方法很多,根据不同的安装情况自己完全可以解决,核心是解决“导致摄像机屏蔽通过铁杆接地”。楼主的贴子描述的很明白。如更换塑料支架,用塑料板与立杆固定,球机装在塑料板上等;
抗干扰器有时可以掩盖轻度地电位环路干扰,但是安全隐患仍然保留,严重时可以连抗干扰器一起烧毁;
最简单就是把摄像机和护罩绝缘。
谢谢大家的帮助,这几天有干扰的2个摄像机好些了 ,但新的问题又来了,这个项目还有58部电梯安装摄像机,今天安装一部电梯摄像机后,这个图像干扰更严重,电梯摄像机采用飞碟式铝壳式,外壳还是和屏蔽相通的。电梯顶部为不锈钢,用开孔器开孔,把摄像机镶在顶部,用3颗自攻钉固定,同样只要摄像机离开电梯不锈钢顶,图像很好,安装好后,图像横纹很大。但真的没有办法绝缘,即使外壳想办法绝缘,但螺丝还要和不锈钢接触,而且是通过8路光端机传到监控室的。当然,这八路光端机还接其他的杆式定焦摄像机,如果8路光端机只传1路电梯信号,其余拔掉,图像就正常,但这样光端机路数不够。
路由是前端16台摄像机(包括一部分电梯摄像机)用视频电缆传到一防水箱内,再用两台8路光端机传到监控室,电源从监控室集中供电,采用3*2.5护套线缆。 在用万用表量电梯摄像机屏蔽与护套线地线(即监控室的地线)阻值越20欧姆,其余摄像机屏蔽与地约为800欧姆或1K左右,看来电梯摄像机外壳接地很好,造成大家说的等电位干扰。
记得几年前也安装过这种电梯摄像机,没有遇到过这种问题。
如果大家有什么好的办法,谢谢大家。我的电话:13621327744 彭春林
唯一的好办法——系统单点接地,你不用,非要多点接地,立杆电梯摄像机都接地——这是和真理作对。
继续下去,还有你哭不出来的时候——烧毁设备,初非你能保证电网永远不发生故障。
单点接地——是正确的系统设计原则。
真不知道电梯摄像机这样设计为什么,现在,我都没法向我们经理解释,经理会说,经常在电梯里看到飞碟式摄像机,别人家装的摄像机怎么没事呀?怎么咱们一装就有干扰纹,真不知道怎么回答?
摄像机厂家怎么不为工程商多考虑考虑?
强~学习了
好。多多学习
这样应该可以!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |