标题: 红外对射误报求助

现在有个地方,我使用一对三光束艾利安的红外对射,经常在无人翻越的情况下这个防区经常发出报警信号,信号是经过无线转发器送到机房的,无线转发器、红外对射我都换了但是仍然有误报的情况发生,电压13V左右,实在找不出问题所在。我想问下哪位老大遇到过类似情况。


作者: zqlkj    时间: 2009-9-30 10:03

这个原因还真不好说,有可能是外界干乱比如树枝  也有可能是线路  还有可能还是对射本身  从这里也不能看出好像哪里出呢问题 要不就一一的排除来试试 可以加我QQ 12855245


作者: 前途光明    时间: 2009-10-3 16:43

红外对射要消除多报警,前提是安装时对准;

还有就是有效警戒距离与产品标称距离的问题;

最后是现场情况的判定(刮风、下雨、下雪、安装支架等)。


作者: hukiman    时间: 2009-10-3 21:29

这贴好像和哪个  红外故障 的贴 有点像啊。。


作者: glasses009    时间: 2009-10-16 23:48
设备不稳定是主要原因
作者: saj110    时间: 2009-10-17 09:28

从三个方面去一一排查

一、现场环境问题

二、安装调试问题

三、所用设备问题


作者: RK    时间: 2009-10-17 11:44

主机接收不到无线信号也可能出现报警。设备问题、环境问题、小猫、小鸟等不确定因素都可能。谁教你用无线的。