我在设计计算机机房的配电图时,空气开关用的是2P,甲方审图提出计算机机房的空气开关不适宜采用2P的,为什么的呢?
要采用3P的吗?用2P与3P有什么区别的呢?
是的 一般是应该用3p 因为机房里有三相设备,如UPS,用3P就既可满足三相电的要求,又可对设备进行单相供电。
所谓2P就是单相电,220V的,而3P就是三相电,既可供380的电有可供220的电源。