千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 485控制线的问题 [打印本页]
作者: 宇涛1118 时间: 2009-9-23 14:59
标题: 485控制线的问题
最近做了一个工程,共31个球机,分四条485控制线进的机房,而其中一条485控制线又是由2条485控制线并成一条的,到机房后这四条控制线再并成一根485线接到矩阵上面,这种接线方法正确吗?怎么接线才是正确的?
作者: qianqf 时间: 2009-9-23 16:37
错误。要手拉手。
作者: suxing007 时间: 2009-9-23 16:38
好多的球~~~
作者: shuncheng88 时间: 2009-9-23 17:15
手拉手接
作者: haiwangxing 时间: 2009-9-23 18:14
必须要手拉手的链接,如果实在要星型链接的话,可以考虑使用485集线器。
随着485总线的应用越来越广泛,485总线系统也原来越大,越来越复杂。随着485总线系统的大而且复杂,导致485总线的稳定性也越来越差。使用485集线器可以很好的解决这些问题。
在某智能楼宇工程当中,其中的所有设备都采用485接口与电脑进行通讯,但是在现场施工当中,发现如果按照原先的单纯485总线的施工的话,就会出现一些
问题:1.由于智能楼宇工程中要求的功能越来越多,所以其中的设备也越来越多,但是原有的485转换器并不能带这么多的设备。2.由于485总线的特点,
一旦总线上有一个设备出现问题的话,会导致整个总线出现问题,从而导致整个系统崩溃。
针对这种情况,施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器可
以很好的解决这个问题,利用485光隔离集线器的将单个485总线分割成多个485总线的特性,将每层楼区隔成一个485总线,从而可以带比原先更多的
485设备,而且一旦一个总线上有485设备发生问题,也可以将其区隔,从而只是影响一层楼,而不是导致整个系统的崩溃。
该系统在使用富永通科技的485光隔离集线器之后,大大提高了485总线的稳定性,对于以后的维护提供了极大的方便。
作者: 为安 时间: 2009-9-23 20:18
学习
作者: 金鼎安防 时间: 2009-9-23 20:54
有手拉手链接的图吗?
作者: lpymmc 时间: 2009-9-23 20:58
这是星型+总线型的。。你只要先接上去 看看好用不好用再说
作者: w10054483 时间: 2009-9-24 12:04
可以试一下
作者: iapdc 时间: 2009-9-25 09:56
用并联接在一起啊!
也可能是球机多,信号偏弱
作者: chinaman_xp 时间: 2009-9-25 10:33
可以,要是有问题解决方法:
1、加终端电阻
2、改变485码速,降低到4800或2400
作者: dbkdz 时间: 2009-9-25 12:58
距离短,线用的1.0以上,可以试一试。有问题也不怕,用485分配器单独驱动可以解决。有问题找我。QQ 和手机都能找到我。点信息。
作者: xmbmw 时间: 2009-9-25 23:19
可以,信号延时可以加个485中继器在前端
作者: nv18 时间: 2009-9-29 10:54
学习了。我以前都是一条线带3-5个头。
作者: zhouguolin111 时间: 2009-9-29 11:15
手拉手啊
作者: mushrooml 时间: 2009-9-29 13:55
手拉手什么意思
作者: 奥宁00 时间: 2009-10-5 15:47
我想给你个图一看就明了,但是我发不了图
作者: xintxint 时间: 2009-10-5 17:23
没看懂
作者: lovekongta 时间: 2009-10-5 18:22
球多了吧 我觉得只要每个球机的地址对了应该没有说那么问题
我做的时候一般四五台球机并到一块
作者: hawk9 时间: 2009-10-9 12:40
哥们 加485分配器
作者: wxwawj2010 时间: 2011-12-5 11:47
学习
作者: nian2004qq 时间: 2011-12-5 12:05
并联也是可以的,不过最好加隔离器。
作者: lxmname 时间: 2011-12-5 23:36
能把手拉手接法解释一下吗?最好画一张图,多谢。