VISTA-120 接报警中心是在怎么编程谢谢,346321597
如果再把主机周边的一些产品再说出来就更好了.
您好,我想问一下,我在给某单位做C&K技防(周界报警)的时候,已经按照236 PLUS的简易编程给编写了程序,但是为什么在110指挥中心收不到已经布防的消息(没有提示某某单位已经开机),只是显示出某某单位——测试报告正常。
资料:
110指挥中心的监察者数据库里已经有数据了。写着:用户——某某单位——类型:System 236——帐号:009002。
编程:
1、进入编程:012345*0#
2、通讯部分:
07111111#
08000000#
09011100#
0*0 5353#
0*1 009002#
0*2 723805#
0*3 1 *4 0000#
0*5 723805#
10 1 *4 0000#
12 723805#
13 1 *4 0000#
3:防区部分:1*1 115110#
一防区:1*3 111220#
二防区:1*4 111220#
三防区:1*5 111220#
四防区:20 111220#
请帮我检查一下,谢谢。
VISTA-120 接报警中心是在怎么编程
120要与报警中心连接 首先是 编报警中心电话号码 用户账号 通讯协议
*30 拨号方式
1 = DTMF音频拨号方式
*31 交换机外线号
当主机使用分机线时,输入拨外线的号码。最多4个2位数: 00-09; B-F (11-15),输入不足四位数以★结束。
*32 首个用户帐号 (分子系统设定)
4位16进制数,该码将报到第1中心,若只使用3位以★结束
输入:00-09; B-F (11-15).
*33 第一个电话号码
首个电话号码,总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。
*45 首电话号码通讯格式
0 = 低速格式 2 = 高速扩展格式
1 = Contact ID 3 = Ademco 特快格式
Selects the reporting format for use on the primary telephone number.
设置好这些之后,我们要在防区编程里面设置防区报警报告码
具体设置是:41408000 *93 1 1
进入防区编程之后 设置防区类型 所属子系统 接着就是
Report Code这步 在这里我们需要设置成1111 如果这步我们设置成00 00 的话 那这个防区报警之后,主机是不会拨号传输数据的,每个防区都要设置。
设置好这些之后,我们还需要设置 布防 撤防 故障 测试 恢复报告吗 具体操作也是在*93菜单
REPORT CODE PROG
1 = YES 0 = NO 0
设置需要报告的报告吗 要报告就设置成1就OK 不为0就可以,具体看下表
报警代码 恢复、监视码 系统组 #1
防区报警代码 报警恢复 外出布防
故障 撤防
故障恢复 电池电压低
旁路 电池电压恢复
旁路恢复 AC 掉电
AC 恢复
周期盗警测试
加电
取消
编程防拆
回叫请求
系统组 #2 系统组#3
留守布防、 撤防过早
时间设置,事件复位 布防过早
事件登记满 50%, 90% l 撤防过迟
事件登记溢出 布防过迟
防区自动旁路 撤防失败
用户自动旁路 布防失败
最近布防 自动布防失败
时间表改动
除了主机,其他配件 模块 探测器,有问题大家都可以上来探讨的
FIZ E 兄弟 你们中心还是用的CK-Module接警模块 你说的接受不到布防信息,是指中心收不到所有报警 撤防等信息吗?
236的通讯编程没错,电话号码 格式 用户账号都没错 布撤防, 防区报警报告吗都没有修改按照默认的吗?你的主机设置的防区都是延时防区,主机布防都有10秒的延时时间,触发到报警都是10秒,看看是否操作错误
第2中心电话号码 账号 还有遥控编程都没必要设置
0*5 723805#
10 1 *4 0000#
12 723805#
13 1 *4 0000#
好强啊 ,我喜欢
楼主,我客户想弄成这么个效果:一个店面的防盗系统,白天有人进来,有提示“欢迎光临”,晚上有人进来“警报,有小偷”咋整啊?
陈老板
整个语音播报器 与报警器联动
陈老板
整个语音播报器 与报警器联动
这语音播报器可以区分白天与晚上么?
白天有人进来,有提示“欢迎光临 用一个迎宾器 报警的用报警 两个分开 不要用的那么麻烦
现在还有地方用接警猫接警吗?
搂主你好,我现在有个问题,IP-Alarm1.0现在还有吗?如果想升级需要做什么工作?前端也需要升级吗?怎么升?
急等,谢谢
楼主你好,我在用CK236的报警主机通过电话线与接警机联网报警时,发现有的地方电话是用光交机接过来的时候,
报警主机的布撤防信号以及报警信号都不能传到我的接警机上。不知为何?请教了
NB
楼主你好,我在用CK236的报警主机通过电话线与接警机联网报警时,发现有的地方电话是用光交机接过来的时候,
报警主机的布撤防信号以及报警信号都不能传到我的接警机上。不知为何?请教了
现在很多地方都出现这样的问题,现在很多电信局的交换改造升级,导致有些地方的报警中心收不到前端报警主机的信号,这个问题是比较麻烦的问题,目前没有好的解决方法。现在很多中心在着手建立网络报警中心。