千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [讨论]FC-7448的电池可以用12V8.5A的吗 [打印本页]
作者: huizh2001 时间: 2009-9-23 13:20
标题: [讨论]FC-7448的电池可以用12V8.5A的吗
有个工程9对150的对射,用开关电源12V3的可以吗?担心电压怕不够,给个建议?还有主机的后备电池可以用12V8.5A的吗?
作者: huizh2001 时间: 2009-9-23 14:18
怎么没有人给解答一下啊
作者: cydj 时间: 2009-9-24 18:51
建议电源用DC24V5A就可以了
作者: gzaleph 时间: 2009-9-25 15:39
以下是引用huizh2001在2009-9-23 13:20:00的发言:
有个工程9对150的对射,用开关电源12V3的可以吗?担心电压怕不够,给个建议?还有主机的后备电池可以用12V8.5A的吗?
个人是这样理解你的现场环境:150*9=1350米,如无特殊情况,你可以围着围墙四周走线——即可以把四面围墙按布线距离分成两边走,每边625米,这种情况下,你的信号线与电源线,可以使用rvv4*1.0的(国标),别说用0.75也行,说明书上写着是1.0,你用0.75出问题自己负责,到时候可能还要换线就麻烦死人。当然这线越粗越好!使用一个24v5A或以上的开关电源即可,正常情况下红外对射每个的消耗电流是90ma,报警状态是120,我们按200来算,9对即18个,所需电流为3.6A。
后备电池使用一个12v 7ah的够了,因为你所使用的是开关电源另外供电,假如断电,你的后备电池是不会给你的对射供电,这种情况下——即断电的瞬间开始,你的主机就会报警。
作者: gzaleph 时间: 2009-9-25 15:40
以下是引用szwlx888在2009-9-23 15:08:00的发言:
看总线的距离,最好用18V的电源。电池也用一块12V+一块6V的。
电池使用12v+6v为了什么呢?不明白!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |