<p>我想把<font face="Verdana">电磁锁、12V电源、开门按钮串联起来,通过开门按钮闭合、断开电源,从而起到开关门的作用, 不知行不行,<font face="Verdana">电磁锁</font>的加电断电会不会对电源有不好的影响</font></p>
作者: lsg40353694    时间: 2009-9-21 13:22
存在一个延时的问题,按一下门开了,但一松开门马上就合了,谁有那么快的速度?加个延时电路应该没问题.
作者: 康锭    时间: 2009-9-21 14:06
楼上说的没错,不过推着门开也可以
作者: 傻笑的海盗    时间: 2009-9-21 14:21
<p>你用的是电磁锁~</p>
<p>这里要注意以下啊~开门按钮好像都是常开的~按下去闭合~</p>
<p>这样的话你就要弄一个继电器转换一下~电磁锁都是有电闭门断电开门的啊</p>
作者: zhaozhangmei    时间: 2009-9-22 08:38
<p>&nbsp;你就配个门禁电源不就行了.</p>
作者: jiasixia    时间: 2009-9-22 09:59
<p>都是经验之谈啊,学习了</p>
作者: qiuhuaqing    时间: 2009-9-22 14:38
<p>对电源没什么影响啊</p>
<p>1、配个专用门禁电源,合理;</p>
<p>2、普通开关,简单,两只手都用上了,自己用就好,客人来就傻了</p>
<p>3、做个双控,简单,但不管出入,内外2个按钮都需要按一下,想一想,人有可能给搞傻;</p>
作者: li2871951    时间: 2009-9-24 14:38
<p>配一个市面上的延时开关就ok撒 只是锁的选择问题,</p>
作者: jc271    时间: 2009-9-24 21:32
加一个延时继电器,不然操作起来很麻烦的
作者: sycouns    时间: 2009-9-25 09:16
<p>用门禁电源就解决了</p>
<p>不用门禁电源,加个继电器就可以了。</p>
作者: 高优门禁    时间: 2009-9-25 17:32
加一个专用的门禁电源比较好一些
作者: xd189    时间: 2009-9-25 20:00
同意五楼的说法
作者: XZLE2000    时间: 2009-9-27 00:19
我有磁力锁的控制盒,带延时的.
作者: 包工包料    时间: 2009-9-27 10:48
&nbsp; 有些锁本身就带有延时拨码,可以自己选择3-6-9秒延时。
作者: shubiao2009    时间: 2009-9-28 00:09
<p>门禁专用电源解决以上所有问题了,0~10秒延时可调,在接线上有直接接开关的,锁可以NO或NC接出,3A电流控制门锁非常稳定.电源约80元.</p>
<p>不过,不明白进出都是按钮去控制,这还是具备通道管理的门吗?</p>
<p>如果想在这个基础上起到门禁作用的话,合适的办法是在进去开关接电源前串接一个遥控模块(约60元),在不想使用开关开门的时候利用遥控器锁定.</p>
作者: 财刀    时间: 2009-9-28 08:47
<p>还是用厂家的专用电源好点,自己改的不稳定 </p>
作者: nv18    时间: 2009-9-28 10:05
加一个延时继电器就OK了
作者: 香樟树    时间: 2009-10-10 12:43
<p>磁力锁有一种的线路板能实现的</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: homerYao    时间: 2009-10-10 12:46
12V开关电源(功率根据电磁锁选) + 继电器 + 2个按钮(开门、关门)
作者: zhujinghua    时间: 2009-10-10 14:24
主要考虑的还是延时问题啊。
作者: 香樟树    时间: 2009-10-10 15:21
<p>磁力锁的线路板有带延时的啊</p>
作者: hannan    时间: 2009-10-16 08:23
关注中。
作者: chenshijun    时间: 2009-10-16 15:22
<p>加延时继电器说的好</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: sys13439    时间: 2009-10-18 17:29
<p>看了以上兄弟们的发言,学习了</p>
作者: liuanguo    时间: 2009-10-19 13:10
同意五楼的说法
作者: xx0xx0    时间: 2009-10-23 14:49
<p>一般电磁锁,电插锁,都有延迟拨码的,通电后 可选择3-6-9秒的延迟上锁,另外锁上有常开和常闭。公共端的连接线。接对就行了,门关闭后 门锁的电磁感应器感应到感应片结合后3-9秒才会插上门锁,注:只对电磁锁,电插锁有效,</p>
<p>电控锁无效!</p>
[此贴子已经被作者于2009-10-23 15:13:10编辑过]


作者: zjlsg2007    时间: 2009-10-26 08:36
延时问题是个重要条件,电源也要好。
作者: omeme    时间: 2009-10-26 09:42
学习
作者: 逍☆遥    时间: 2009-11-3 10:55
用个门禁专用电源就搞定了。。。
作者: zlpei2006    时间: 2009-11-10 16:12
必须用常闭按钮才行吧
作者: hesom    时间: 2009-11-10 16:29
<p>配一个门禁专用电源(门禁有开关信号和开锁是时间)我家也有.</p>
作者: hesom    时间: 2009-11-10 16:30
<p>配一个门禁专用电源(门禁有开关信号和开锁是时间)我家也有.</p><a href="http://www.hesom.cn">www.hesom.cn</a>
作者: opo85    时间: 2009-11-11 22:37
也遇到这个问题可以了 顺便问下延时继电器&nbsp; 最大可以延时多长时间和最少?
作者: carron    时间: 2009-11-25 10:37
受教了




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2