标题:
请教松下TD88如何做到内外线人工转移到一分机
603和604项做不到呀,710——2——分机号也只能内线呀我想转移时总机不响铃我的话机上没有扬声器开关
作者:
bin_shcn
时间:
2003-9-28 09:44
请将情况写的详细一点,目的是什么,我专业作松下的
作者:
独行侠
时间:
2003-9-28 18:18
是这样的客户要求设一个键自动将内线和外线人工转移到一步分机。我现在是用人工切换日夜模式做到了只是不方便如果我想转到其他分机还要进入系统编程。一个文员总机小姐怎么会做呢?
作者:
独行侠
时间:
2003-9-28 18:54
小弟还有一个问题请教我装了2台TD88并机可以过了几天停了电干电池用完了我在同时开机2台机不连接。我试了好多次都不行换了新的连机卡也没用后来系统清除才可以。这是我的交换机芯片有问题吗?
作者:
ck95960
时间:
2003-10-15 16:02
用来电跟随这个功能就行,不用进编程的
作者:
独行侠
时间:
2003-10-26 13:38
那你是如何操做的呢?写详细点!
作者:
pabxman
时间:
2003-10-26 19:02
(603-604)是DIL 1:N 方式,因此外线不能转移。用(407-408)DIL 1:1 方式设置,便可达到你的要求。