NECtopaz 新装!
配置:9/24+4路内置话务员。
外线接入:1根ISDN线通过NT1盒子分出的2个模拟信号,分别接入CO1,CO2.
说明:这根ISDN线路申请了电信的什么功能后,变成2个不同的号码使外线独立,振铃互不影响。
问题:当CO1振铃时通过话务员转接分机后正常接听,奇怪的是CO2这时也会振铃到总机,接起后‘嘟嘟嘟。。。’
注.当CO2振铃时CO1就不会振铃,正常。
请问有啥办法解决吗?交换机里还要调试啥?
跟交换机无关,这个是ISDN 2B+D的适配器的经典问题,只需要更改适配器的振铃模式即可——具体的记不得了,你要看说明书!
默认情况下,来电后ISDN适配器会对2个端口同时振铃。如果是接话机的话,一个电话接听后,另外一只稍后会停止振铃。因为振铃周期以及交换机侦测振铃周期的延迟问题,所以一般接通后,另外一个外线端口会继续振铃1~2个振铃周期,这时接听后就会出现忙音。
