标题: 总线制报警主机多个红外对射共用一个单防区模块是否可行? [打印本页]

作者: viwenchan    时间: 2009-9-17 17:34
标题: 总线制报警主机多个红外对射共用一个单防区模块是否可行?
各位高手,请问一下总线制报警主机(7448)多个红外对射?(两到三对)共用一个单防区模块是否可行?谢谢!
[此贴子已经被作者于2009-9-17 17:34:23编辑过]

作者: Sidneylei    时间: 2009-9-17 20:32
这个可以的,将几对对射串起来即可,不过这几对对射在报警主机中只能作为一个防区!
作者: 元昊    时间: 2009-9-18 21:48
以下是引用szwlx888在2009-9-17 20:14:00的发言:
可行不可靠!

彭大将军这话非常正确,需要严重支持


作者: szaiyuan    时间: 2009-9-28 17:21

可以的!确实不怎么可靠,不过还是有很多客户为了省成本而这样子去做!


作者: ee366    时间: 2009-9-28 22:09
完全可以的
作者: saj110    时间: 2009-10-23 21:34

可行的,出问题的时候就知道厉害了


作者: xx0xx0    时间: 2009-10-23 23:30
相当不可靠,本人做过总线报警系统,彻底对总线报警死心了。发誓不在左总线报警了,误报率太高,懂行的人还可以,你要是交给甲方后,估计一天好多电话。
作者: lhw920    时间: 2009-10-23 23:32
嗯  就是排查故障时麻烦了点
作者: RK    时间: 2009-10-23 23:34

可以,但是串联的结果是出问题不好排查。为后期维护带来的难度比较大,坚决不支持。


作者: ytukaikai    时间: 2009-10-24 21:44
就是,距离近的两对可以,2对以上建议不要串起来,维护麻烦,报警也不准确。虽省了模块钱,同时费了线!
作者: qq449886    时间: 2009-10-24 21:46
学习了~
作者: qzc0518    时间: 2009-10-24 22:21
没有问题的!大胆的使用!
作者: iwjcsg2009    时间: 2009-10-26 11:09

可以将几对对射串起来使用,不过这几对对射在报警主机中将作为一个防区;这样的话,报警的时候就不能精确定位在具体位置。

最好一对对射一个防区!


作者: lv9986    时间: 2012-7-19 09:54
完全可以!只是都会显示一个防区了!
作者: sky2012    时间: 2012-7-21 10:04
学习了,呵呵。。。。
作者: qq56171475    时间: 2012-7-23 14:20

完全可以接在一个单防地址模块,不过所接的对射是一个防区


作者: lidongfang1976    时间: 2012-7-23 23:06
没问题
作者: hottnthot    时间: 2012-7-24 11:38
很好,不错
作者: notebookss    时间: 2012-7-24 14:37
串起来,一旦有报警或故障,查起来可费事了