问题说明:近来监控大量画面出现了一条横向的波纹干扰。
出现问题的监控都在外围墙上的,有50多个点同时出现这样的问题。
分2个监控中心,每个中心的系统都是独立的,共有500个点。但只有外围
的摄象机出现问题,外围最远的线有350M,最近的有50M。
摄象机基本装在外围铁栏杆上。近距离24V供电。电压正常。
摄象机端测视频线电阻都在78—88欧。
使用派尔高,和富士的摄象机。
摄象机拿回来近端测,摄象机本身没问题。
这套系统使用已有2年多,由于摄象机装在外界,摄象机也不断的到更新。
近来外围的监控全部出现同一问题,外围无变电站或信号塔之类的。
线埋地从东南西北不同方向进入监控中心。外围和室内同用一距阵输出到监视器。
不理解一直用得好好的,为什么突然间全部外围护拦上的图象就出现了这样的问题。
请高人指点,如果能解决,本人一定登门谢过!
应该是某处电源线出现问题,。查电源线和电压才是解决之本
电压没问题的,每5,6个摄象机会有个大功率变压器。电压很稳定的。
就不知道什么问题,谢谢老兄。
我也试过将摄象机放在栏杆以外与地隔离,但问题还是存在,怎么办呀??
我也遇到过这个问题 是酒店外立杆 工人用手拿着 在旁边取一个临时电源 就没问题 安到立杆上 就出现横纹 最后检查 就是地环路的问题 楼主可以试一下
漏电造成的地环路干扰,建议加地环路干扰隔离器。你在北京的话我能给你一个拿过去试试看~~~~eee