标题: 请教!~~~~门禁与消防的联动控制 [打印本页]

作者: lai86776521    时间: 2009-9-10 14:25
标题: 请教!~~~~门禁与消防的联动控制

请教大家一下

消防与门禁的联动,想消防主机提供的一个无源信号来控制门禁系统的电源,听说只要加个继电器能实现~~请教大家要怎么连接啊?~~~


作者: liqiang429    时间: 2009-9-11 11:36
有源信号才加继电器转换成无源的信号,无源信号继电器都省了,门锁一般都是加电锁门,断电开门,平时接线时电锁的电源是通过了门禁控制器里的继电器的,通过这样的方法来控制开门关门,你就把消防主机的那个无源信号点(有2个接线端子的,常闭和常开通过消防主机里的跳线决定)看成是一个继电器,让门锁的电源通过门禁主机继电器和消防主机继电器就行,不是并接是串接,那样2个继电器不管哪个有动作都能控制门的开关了。
作者: liqiang429    时间: 2009-9-11 11:37
你也可以通过软件编程联动,很简单的
作者: liqiang429    时间: 2009-9-15 09:35
以下是引用陈延龙在2009-9-11 14:13:00的发言:

消防主机提供信号到门禁主机,门禁主机接收到信号关闭所有门禁控制。这样比较简单。

如果是每个单独控制那就需要消防模块发出信号到门禁控制器关闭门磁控制。

消防主机提供什么信号给门禁主机,485控制信号?门禁主机可以通过门禁软件接受命令开门,但消防主机怎么实现发送命令给门禁控制器控制门的开关呢?


作者: zhzhling    时间: 2009-9-16 08:29
个人认为硬件上实现此功能比软件实现要安全的多,反正是断电开门的嘛,消防一报警输出开关量信号使门禁供电电源断电就可以了。
作者: 风劲草    时间: 2009-9-17 16:43
电锁控制器电源正接消防过来两根线的一根,另一根接控制器端子。
作者: xd189    时间: 2009-9-19 19:35
这个办法是可以的   省了主机了  呵呵
作者: stone709    时间: 2009-10-12 13:22
这个很好实现,火灾自动报警系统直接给门禁系统一个硬接点信号就可以了。
作者: stone709    时间: 2009-10-12 13:24
门禁控制器或者下面的门模块一般有接入模块,收到信号后,他可以直接通过总线传到控制器,控制器收到信号后可以通过软件处理来开启所有门锁。如果要想通过断开电源来实现,只能提供由源接点,其实是控制继电器断开电源。
作者: beaneyes    时间: 2009-10-15 11:22
咋这么复杂呀,不就用消防的模块给一个24V继电器,继电器的触点给门禁不就行了
作者: httersky    时间: 2009-11-4 16:43
很简单的啊,直接接消防模块的常闭信号点,当发生火灾或则报警的时候,模块有常闭变常开,电磁锁就断电,门就开了啊,我们都是这样联动的。
作者: xd189    时间: 2009-11-10 13:06
加块控制板 比较稳定
作者: steph    时间: 2009-11-12 15:22
帅哥哟,离线,有人找我吗?
陈延龙说的很有道理

作者: tanglouis    时间: 2009-11-12 17:20

如果是你用的是电磁锁,在火灾时大楼供电会自然切断,门也就自然开了,如果你用阴极锁,选用断电开型号的锁就可以了,不要那么复杂!


作者: soso1105    时间: 2010-4-1 11:03
以下是引用陈延龙在2009-9-11 14:13:00的发言:

消防主机提供信号到门禁主机,门禁主机接收到信号关闭所有门禁控制。这样比较简单。

如果是每个单独控制那就需要消防模块发出信号到门禁控制器关闭门磁控制。

说的很好~~~支持