千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
如图
[打印本页]
作者:
qxding
时间:
2009-9-3 16:13
标题:
如图
[attach]41025[/attach]<br/>苦恼中... 如图.
作者:
ccie18
时间:
2009-9-3 16:22
<p>1,把两端的水晶头换掉,确认是按照T568B的标准制作的。</p>
<p>2,水晶头换掉后,如果故障依旧,换个交换机。</p>
<p>3,如果换过水晶头和交换机后,问题依旧。把网卡的工作速率设置为10M FULL。如果网络通了,证明这根网线的质量有点糟糕。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>[attach]41026[/attach]<br/>
作者:
ktgzy07
时间:
2009-9-3 16:30
接HUB呢?
作者:
fansbsd
时间:
2009-9-3 20:00
这当然不能通,两台计算机相互联网需要将网线的做法改成交叉线,中间若连接了HUB可以使用平行线。
作者:
abloo008
时间:
2009-9-4 10:05
呵呵,2楼说的很详细,楼主所谓的连线没问题,未免有些太自信, 估计还是犯了5楼说的错误
作者:
小武藏
时间:
2009-9-4 10:14
<p>嗯 5楼说的对</p>
<p> </p>
<p>一个是连接交换设备 一个是双机互联</p>
<p> </p>
<p>一个是568B 平行线 一个是交叉线 一头568A 一头568B </p>
<p> </p>
<p>当然不通 </p>
作者:
wulin110
时间:
2009-9-4 11:38
o
作者:
l1000
时间:
2009-9-6 23:14
ok
作者:
hnhj
时间:
2009-9-7 15:40
呵呵。。。。高级工程师有时也会犯迷糊啊,低级错误
作者:
yjs103
时间:
2009-9-8 01:07
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ccie18</i>在2009-9-3 16:22:00的发言:</b><br/></div>
<p class="quote">1,把两端的水晶头换掉,确认是按照T568B的标准制作的。</p>
<p class="quote">2,水晶头换掉后,如果故障依旧,换个交换机。</p>
<p class="quote">3,如果换过水晶头和交换机后,问题依旧。把网卡的工作速率设置为10M FULL。如果网络通了,证明这根网线的质量有点糟糕。</p>
<p class="quote"> </p>
<p class="quote"> </p>
<p class="quote"> </p>
<div class="quote"><br/><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif" border="0"/>此主题相关图片如下:网卡速率.jpg<br/><a href="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2009-9/2009931622267173.jpg" target="_blank"><img title="dvubb" alt="图片点击可在新窗口打开查看" src="http://www.1000bbs.com/UploadFile/2009-9/2009931622267173.jpg" border="0"/></a></div>
<div class="quote"> </div>
<div class="quote">这点学习了!<br/></div>
<p></p>
作者:
zphcf1
时间:
2009-10-10 15:45
支持2楼的答案!!
作者:
zhouhong
时间:
2009-10-13 09:04
同意2楼的说法,关键不是换交换机和hub ,主要还是网线的问题
作者:
duantao_518
时间:
2009-10-13 10:52
学到了新知识!!!!!!!!!!!!!
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)