千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 120主机接线 [打印本页]

作者: hp7290    时间: 2009-9-2 15:29
标题: 120主机接线
请教下,vista120主机和tiger911之间是怎么连接的,120主机上有电话进线和电话出线,911上面也有,如何接线呢??
作者: 蓝色柠檬    时间: 2009-9-2 17:51
tiger991应该接警号上吧!
作者: 元昊    时间: 2009-9-4 00:40

拨号用911拔号器就无需接120主机的了

911拔号器 有1条两芯电话RJ11接口,1条4芯大部分是红黑黄绿 4条.

接线方式:1条两芯电话RJ11接口(连外线),1条4芯(红接DC12V+,黑接DC12V-. 黄接警号输出正,绿 接警号输出负)


作者: 元昊    时间: 2009-9-4 00:46
兄弟,911拔号器设置简单方便,最适合不想看说明书的了,用了911拔号器,你又多赚了客户钱卖VISTA120给你的人又少了技术支持,简直双赢! ! !
作者: hp7290    时间: 2009-9-4 09:39
他有2组2芯的电话接口,说明书上说一个接至电话接头,一个接并联电话机,120主机上不是也有电话进线和接电话机的端子吗?911怎么和他对应啊