本人安装好一套238PLUS,通电后键盘无法操作,也无错误提示音。
1、先检查线路(RVVP6*0.12)是否接错,发现线路是对的,红接+,黑接-,棕接数据,绿空
白黄接放拆。
2、把键盘拆掉直接用万用表量线路,一端短路,都是通的。说明线路应该没断路。于是把绿线接数据,棕线不用。还是同样的现象。
3、拆掉键盘把6跟线断开用万用表量,都是断路,也没阻值,说明线路中间应该不存在短路。
4、换主机,不行,接着换了个键盘,这下都换了还是不行。
5、NND我把棕绿先并接在数据线上就OK了。
到现在我想不明白哪里出了问题,望指教。
观点和4楼的相同
大将军~~去年出的新款238PLUS II是不需要接CLK线的。