千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 联网报警调试中遇到的怪事 [打印本页]

作者: xmtaige    时间: 2009-9-2 13:40
标题: 联网报警调试中遇到的怪事

本人安装好一套238PLUS,通电后键盘无法操作,也无错误提示音。

1、先检查线路(RVVP6*0.12)是否接错,发现线路是对的,红接+,黑接-,棕接数据,绿空

白黄接放拆。

2、把键盘拆掉直接用万用表量线路,一端短路,都是通的。说明线路应该没断路。于是把绿线接数据,棕线不用。还是同样的现象。

3、拆掉键盘把6跟线断开用万用表量,都是断路,也没阻值,说明线路中间应该不存在短路。

4、换主机,不行,接着换了个键盘,这下都换了还是不行。

5、NND我把棕绿先并接在数据线上就OK了。

到现在我想不明白哪里出了问题,望指教。

 


作者: beijingsf    时间: 2009-9-2 13:42
估计是设备的问题吧
作者: xmtaige    时间: 2009-9-2 13:43
我后来吧原来的设备换上去也OK,说明设备没问题。
作者: 金陵客    时间: 2009-9-2 15:23

观点和4楼的相同


作者: xmtaige    时间: 2009-9-3 12:34

大将军~~去年出的新款238PLUS II是不需要接CLK线的。