千兆网络,交换机采用LC口,到面板采用LC转SC的跳线连接光纤网卡,这样做比全链路用SC口做下来的用什么区别呢?
主要是端面耦合损耗“两光纤接头处损耗很大,有模场半径,光轴不一致等引起的失配损耗,端面的菲涅尔反射损耗等”
这个的影响大么,没有实际测过望有相关经验的大哥大姐指教!!小弟在此感激不尽!
主要是端面耦合损耗“两光纤接头处损耗很大,有模场半径,光轴不一致等引起的失配损耗,端面的菲涅尔反射损耗等”
这个不是你需要考虑的.你考虑的太多了.
LC与SC接口的唯一区别就是结构区别,与光纤损耗无关.LC是为了满足大规格光纤应用而产生的,主要是结构更小,单位空间内所容纳的光纤数量更多.
我觉得其实可以用光功率计测试一下整个光纤链路的损耗,如果测试衰减很大的话,就用光纤测试仪(OTDR)测试链路,看看仪器上面的图形,就能找到问题在那个位置咯。路过。。。。。。。
专业光纤熔接 QQ:563618630 0755-61580100 13713813540
我觉得你应该仔细看下各器件说明书,把各个段的光衰计算下,最后一点的光接收电平在窗口之内就行,有时候全程衰耗太小也不是好事.
LC与SC接口的唯一区别就是结构区别,与光纤损耗无关.LC是为了满足大规格光纤应用而产生的,主要是结构更小,单位空间内所容纳的光纤数量更多,损耗在连接点洁净程度有很大关系,保持端面洁净,
学习
LC损耗0.1以内