标题: CC408警号不响求救 [打印本页]
作者: huligang 时间: 2009-9-1 21:15
标题: CC408警号不响求救
如题,现CC408警号不响,是不是没接UPS的原因啊,还是哪里编程出现的问题,长按5提示是UPS(电池)充电不够,是不是电池有问题就警号不响,警号接线在OUT1与+com,是不是正确!
作者: MTS110.COM 时间: 2009-9-1 21:42
先确定你所使用的哪一个版本的CC408! 新旧有区别!
作者: huligang 时间: 2009-9-1 22:38
是不是按5如果显示蓄电池电压低或有故障就不能响,接线没问题吧!今年买的,不知哪个版本,应该算是新的吧!!编程有没有什么问题
作者: jieyun11 时间: 2009-9-3 14:05
可能是蓄电池充电不足吧
作者: 黑人819 时间: 2009-9-3 15:16
这个原因主要是电池电压过低,造成警号不响,博世的CC408老版的一定要电池电压够了,也就是按5号键,没有提示电池电压低才行!不过新的版本就解决了这个问题,ICP-CC408-CHI升级版的就可以不用电池警号也能响!
作者: bbsids 时间: 2009-9-9 14:10
短路了吧
作者: hss860523 时间: 2009-9-10 11:02
典型的电压不够造成,每家的主机都有这个问题。所以,不管是什么主机,如果接了警号一定要加蓄电池
作者: huligang 时间: 2009-9-11 11:10
解决了,是电池的原因,没电池它就不叫!!!第一次做这个产品,太没脸了,做安防十几年!!还是要学啊!
作者: saj110 时间: 2009-9-11 11:39
呵呵 ,能解决就是好事,至少又学到了一点,假如是警号坏了,那就算电池有电也解决不了啊
作者: wj2826022 时间: 2011-6-6 16:45
cc408接声光警笛有两种(out1,com)和(n/o,GND)不带驱动的警号和带驱动的警号的。要分清警号是哪一种的。另外电瓶也要正常才可以。