千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 真惭愧,自己供应的酒店客房取电开关竟不知怎样接线。求助! [打印本页]

作者: shenzhenchd    时间: 2009-8-29 10:59
标题: 真惭愧,自己供应的酒店客房取电开关竟不知怎样接线。求助!
 
<p>这几天给一个小酒店供应一批酒店感应卡门锁和取电开关,锁都装上客房门上了,发卡正常,但酒店方在装我们提供的取电开关时却不知怎样接线,把我叫去,我也一下弄不明白怎么接,特向千家网友求救:墙壁上的开关盒管子里出来两根线(一根红的,一根黑的),而取电开关里面却有三个接线端口,一个端口上标着“L IN”,一个端口上标着“L OUT”,一个端口上标着“N”。酒店电工问我到底接哪两个口,我就让他把红线接在“L IN”上,把黑线接在“L OUT”上,另外一个标着“N”的端口不管它,空在那里,大家说对不对呀?由于酒店客房总电源还没通,所以我们无法测试接线对不对,我心里很不踏实呀。请知情人士指点,谢谢!</p>
作者: smaxnod    时间: 2009-8-29 11:17
<p>LIN是火线进口&nbsp; L OUT是火线出口&nbsp; N是接地线</p>
<p>大概是这样吧,每个牌子都不一样,自己看下说明书</p>
作者: Saeran    时间: 2009-8-29 22:59
本人也想了解
作者: shmosion    时间: 2009-8-30 22:19
<p>用万用表检测区分一下红线和黑线哪根是入户主线,哪根是房间内的主线,L IN接入户主线 L OUT 接入户主线即可</p>
作者: jiasixia    时间: 2009-8-31 11:12
还是以说明书为主吧
作者: wnl137    时间: 2009-9-1 15:16
就是这样一个道理。黑线接“N”,室内主干进线(火线)接“IN”,“OUT”接火线去室内设备。[attach]40978[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2009-9-1 15:23:39编辑过]


作者: ningjizhi    时间: 2009-9-3 16:53
<p>看说明书最简单了&nbsp; 因为没给牌子都不太一样</p>
作者: yjs103    时间: 2009-9-4 00:53
<p>应该有说明书吧 自己的产品能没说明书吗?</p>
<p>自己做产品应该有技术的吧&nbsp; 技术人员应该知道的吧!</p>
作者: kongfb13    时间: 2009-9-4 10:22
等待你的答案
作者: szknd    时间: 2009-9-4 14:20
学习了
作者: linsme    时间: 2009-9-4 14:21
<p>你拿表打一下吧 </p>
<p>我怎么感觉你这么接好像是把零线和火线接在一起了 一接开关零线和火线就对上了 </p>
<p>然后砰一声 哈哈</p>
作者: qbati    时间: 2009-9-4 16:35
开关在火线上, L in 为火线进线 L out 为设备端控制线
作者: ANN1135761    时间: 2009-9-10 12:00
<p>我这样绝对砰一声.LIN是火线进口&nbsp; L OUT是火线出口&nbsp; N是接零线.全国都是这样做,还说不说明书`</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: ANN1135761    时间: 2009-9-10 12:02
<p>电工专业做法是要把设备的线都放在接线盒的.你的开关只需要接通为线,零线是全部接在一起的,根本与你的开关无关</p>
作者: shubiao2009    时间: 2009-9-10 21:30
<p>这是什么人在做工程啊。取电开关接线至少要三根线的,明显是少抛了一根回路线即零线到接线盒。电工埋线也没有错,没装过取电开关的师傅是习惯引一对线到开关盒的。楼主,你老板叫你回家吃饭啦</p>
作者: qazwsxedv    时间: 2009-10-10 23:37
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div id="textstyle_2" style="FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word">
<p>LIN是火线进口&nbsp; L OUT是火线出口&nbsp; N是接地线</p></div></td></tr></tbody></table>
作者: 彩迷1234    时间: 2009-10-11 14:11
学习
作者: jqz456    时间: 2009-10-13 19:20
楼主,有没有听一砰的一声,应该接L OUT和N呢
作者: shenzhenchd    时间: 2009-10-14 12:58
<p>一直忘记了自己发的这个帖子,真抱歉。</p>
<p>帖子发后第三天,我就搞清楚了:原来我供应的取电开关是只能用感应卡插进去才能取电的,必须有三个接线端子;而酒店方布线时是按最基本的插卡取电开关设计的,即任何硬点的纸质插进去就接通触点取电,所以留的就是一进一出火线。我只好把我供应的“感应卡取电”开关撤掉,重新给酒店供应只有两个接线端口的“插卡取电”开关。问题圆满解决。</p>
<p>&nbsp;</p>




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2