标题: 云台控制故障
前几天去给一个客户工程调试,故障现象:16路硬盘录像机,9路接有云台,其中只有两路(2和6)可以控制,控制线最远端500M左右,用的是2*0.75的控制线,走线方式都是按正规手拉手总线式,解码器有485A\485B\GND接线端子,客户把控制线的屏蔽网接在GND上面,经过检查,控制线没有问题,把远端并接120欧电阻也没有效果,后来换了台同型号的录像机,发现四个可以控制了,实在没有办法,又找了台三维键盘,还是没有效果!最后把解码器的GND的接线端子全部取掉,用录像机都可以控制,用三维键盘第8个云台反应很迟纯,还时不时不能控制,现在还没有解决,不知何故?为什么把接地取了可以控制了呢,解码器的说明书上说的是最好接上接地,实在搞不明白………………
作者: pengqingfu 时间: 2009-8-26 15:14
这个我不知如何解决,不过我有过一次是这样的,16路机,控制11个解码器,不好用,可控不可控的,后来没法了,只好哪路视频就将解码器地址搞成同号的,如第三路视频就控制三号云台,就可以了,也没做别的什么特别的加线并线加电阻,线也像网线一样用星形结构,两年了,好的不得了
如果你问题搞好了拿来分享一下呀
作者: 恢恢 时间: 2009-8-26 15:54
关键是你的屏蔽不应该两头都接地,通常我们都不接GND的,效果很好
作者: hgl100076 时间: 2009-8-26 16:01
学习ing
作者: amly502 时间: 2009-8-26 16:18
我用过大华的,16路都接的高速球,直接用录象机控制效果蛮好
作者: 飞跃梦想 时间: 2009-8-26 16:38
没遇到过 ,帮你顶一下
作者: ktgzy07 时间: 2009-8-26 17:07
屏蔽层两头都不要接地,防止有电压差,你可以线挂一个云台试试,看效果,然后依次递加,看最多能带几个云台而控制不失灵,我估计你是485线太长,信号衰减比较严重,再加上不同地造成干扰导致。最好加放大器试试
[此贴子已经被作者于2009-8-26 17:12:30编辑过]
作者: Stephentoby 时间: 2009-8-26 17:10
大华的可以直接控制的
作者: yubaoliang 时间: 2009-8-26 18:15
学习了
作者: a823518 时间: 2009-8-26 22:48
控制线最好用带屏蔽的双绞线
作者: wtfmtd 时间: 2009-9-21 17:09
没办法,就这样验收过了,在录像机上全部可以控制,三维键盘上个别还是不行!!
作者: tevin 时间: 2009-10-17 22:44
把好东西顶上去,顺便攒积分
作者: ylf3397 时间: 2009-10-17 23:57
控制线太细了吧,
作者: bluehouse 时间: 2009-10-18 09:28
学习中……
作者: gtoikristy 时间: 2009-11-4 18:17
大华和海康的都用过,一直没接过GND,效果都还可以的