千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]视频线缆要经过110KV的高压线下方,用什么方法解决干扰? [打印本页]

作者: woxiang    时间: 2009-8-25 11:22
标题: [求助]视频线缆要经过110KV的高压线下方,用什么方法解决干扰?
有个工程,110KV高压线架空高18米,要在离高压线垂直距离12米的地方走视频线75-5(144编),即高压线与视频线之间的距离为21米左右,要平行走250米左右,不知道这样会不会对视频信号有干扰?布线的时候选用镀锌管是不是好点?
作者: wzq3714    时间: 2009-8-25 13:12

穿镀锌管,地下暗埋.有没有干扰看现场情况了.因为根据电磁学中的右手原则,两条平行的电缆是很容易互相干扰的.

保险起见,建议采用光纤或调制成高频信号后传输.


作者: 齐兴同创    时间: 2009-8-26 22:37

架光缆 没事的 


作者: enive    时间: 2009-9-5 11:20

学习了

 


作者: pp0gaofei    时间: 2009-9-19 20:13
学习了
作者: 沸蓝科技    时间: 2009-9-19 20:24
用光缆吧。。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2