千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]机房没有接到装置,可以接到大楼主梁的钢筋上吗? [打印本页]
作者: grl1980102 时间: 2009-8-25 10:41
标题: [求助]机房没有接到装置,可以接到大楼主梁的钢筋上吗?
机房没有接到装置,可以接到大楼主梁的钢筋上吗?
[此贴子已经被陈延龙于2009-8-25 12:00:03编辑过]
作者: h钦钦h 时间: 2009-8-25 11:18
一般情况下,大楼主梁是不能打洞,或者接入其他悬吊物!
作者: wayggc 时间: 2009-8-25 12:02
啥叫接到装置?不管是什么,如果和大楼钢筋接一起肯定不合标准了
作者: xbs1234 时间: 2009-8-26 14:56
要先测试啊!不然不能用的!
作者: mx296 时间: 2009-8-27 00:06
最好在大楼最低一层的主梁上接,这样电阻小些,地电位低些,安全性也相对高点。其实联合接地的接地点也就是在大楼底板上的主钢筋上引出来的。
越往上走,电阻越大,地电位越高,离楼顶防雷带更近,这样接地容易比不接更容易受雷击。
作者: ccaadd 时间: 2009-8-27 23:33
我们都是接到在大楼的主筋上的。不过一个房间接两个点要保险点了
作者: kitydream 时间: 2009-9-1 09:16
先测试如果达标可以接,如果不行就得新做
作者: junsonz 时间: 2009-9-1 09:28
按规定是不能得
作者: wang80feng 时间: 2009-9-7 10:36
在无其他接法的时候可以往上接吧,他里南的钢筋千万不能接在防雷的那根上.还有就是可以接在消防管道了.(这可是一般人不知知道了)
作者: elinkwy 时间: 2009-10-26 11:02
机房内用镀锌扁钢做个均压环,均压环连接大楼主钢筋,至少要2个点
作者: hzyi 时间: 2009-10-26 12:44
至少要3个点