标题: [求助]静电地板不接铜条验收可以通过吗? [打印本页]
作者: grl1980102 时间: 2009-8-25 10:39
标题: [求助]静电地板不接铜条验收可以通过吗?
静电地板不接铜条验收可以通过吗?
[此贴子已经被陈延龙于2009-8-25 11:59:44编辑过]
作者: fhq1983 时间: 2009-8-25 14:21
如果是活动地板就可以,因为活动地板的支架和横梁都是铁的,本身已组成一个地网;如果是直铺地板,那就可能不行了,但如果你有关系,注意技巧,也许也能通过验收。
作者: saker2000 时间: 2009-8-25 21:48
好像不能吧,我们这监理是肯定不愿意的,这你可以找铺地板的,让他们给你重新铺上
作者: 维尼熊 时间: 2009-9-5 11:19
静电地板要同机房接地可靠联结才行!不接铜条验收是过不了的!
作者: wang80feng 时间: 2009-9-7 10:13
规范里肯定不过,要过就得变通,呵呵
作者: 智者安全 时间: 2009-9-7 20:13
我这里也遇到这问题啊! 哈哈,没办法,还是铺上吧
作者: yayomu 时间: 2009-9-7 23:01
肯定不行啊,接地也是一个验收项目啊,假如你想省钱的话就把铜牌的圈做小一点,不过一定要确定测电阻的时候能通过
作者: saker2008 时间: 2009-9-16 15:05
恩肯定不行
作者: blueboyok 时间: 2009-9-18 10:31
这里面有个变通问题,呵呵按规定是不行的
作者: wuyuhui19 时间: 2009-10-16 14:45
肯定不行,如果靠别的渠道通过验收的话,没出事还好,出事了自己吃不了兜着走。。。机房建设别打马虎眼啊。
作者: cookise 时间: 2009-10-21 09:20
要看具体情况的,正规验收肯定不行,建议还是铺上!