千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 小区弱电防雷应该怎么做最好? [打印本页]

作者: 沙漠风影    时间: 2009-8-20 12:32
标题: 小区弱电防雷应该怎么做最好?

我们做了好多小区都没有做防雷系统,经常打坏好多东西

现在我有新的小区要做,请问这个小区弱电防雷系统该怎么做呢?有对讲、监控、周界报警、背景音乐、停车场等系统


作者: szspd    时间: 2009-8-20 13:09
以下是引用沙漠风影在2009-8-20 12:32:00的发言:

我们做了好多小区都没有做防雷系统,经常打坏好多东西

现在我有新的小区要做,请问这个小区弱电防雷系统该怎么做呢?有对讲、监控、周界报警、背景音乐、停车场等系统

小区防雷涉及的系统太多了,也不是这里能够说清楚的,你可以提供小区需做防雷的项目,以及清单,我可以免费为你做防雷选型。


作者: szjiton    时间: 2009-8-20 13:09
防雷七招: 

    现代防雷技术措施可概括为躲避、等电位搭接、传导、分流、接地、屏蔽、消雷,即英文字母的首个字母:A、B、C、D、E、G、S。

躲避   Avoiding          搭接   Bon ding     传导  Conducting     分流  Dividing

消雷   Eliminating       接地  Grounding     屏蔽  Shielding  


作者: szspd    时间: 2009-8-20 13:10
以下是引用szjiton在2009-8-20 13:09:00的发言:
防雷七招: 

作者: 游魂    时间: 2009-8-20 13:49

个人感觉一个好的防雷项目,不能只是头疼医头,脚疼医脚!!!

应当在工程建设前期设计时就和电气等相关专业统一规划,统一实施


作者: shan121137    时间: 2009-8-20 15:11

具体防雷系统怎么配置,怎么设计要看你具体弱电系统的情况才能出具相应的防雷方案,联系我.我专业做防雷产品与工程的.QQ:761344209


作者: 沙漠风影    时间: 2009-8-20 15:40

小区有监控、楼宇对讲、背景音乐、周界报警、停车场等系统


作者: 沙漠风影    时间: 2009-8-20 15:41

急呀

等待高手解决


作者: lzzwn    时间: 2009-8-20 15:49
对于监控杆等较高处安装的设备可在立杆时做防雷接地,其他部分做好电源及设备防雷接地就可以了!!没必要花费太大的金金费来专门做!
作者: yuhong0719    时间: 2009-12-9 15:55
学习,学习,在学习

作者: 张扬1987    时间: 2009-12-31 17:17
同意楼上的
作者: z.x    时间: 2010-1-5 15:08
小区建好后就难做了,小区基本上不用考虑直击雷,一般土建做的要比自己做的强多了,主要就是在建筑物保护范围外的联网线路上因雷击产生的感应雷,和因土壤电阻不同而在线路上产生的感应。在线路上覆设金属管并且管路接地、也可以加装视频、控制等避雷器。
作者: 万户侯    时间: 2010-1-15 13:57

只要和建筑物的接地体联在一起就可以了,不用想太多

我以前也是遇到同样问题,我找专家最终得出的结果,也是符合国家标准。