千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 门禁系统如果要求后备延时48小时,配多大的UPS电源咯 [打印本页]

作者: 小玉儿    时间: 2009-8-17 20:01
标题: 门禁系统如果要求后备延时48小时,配多大的UPS电源咯
<p>谢谢~大家~</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我想请教的是:<font face="Verdana">门禁系统如果要求后备延时48小时,配多大的UPS电源咯</font>?</p>
作者: zhenzhen58    时间: 2009-8-21 22:13
路过
作者: gaosun    时间: 2009-8-24 17:53
<p>如果门禁机是200W以内的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>建议配个3KVA的UPS(山特的便宜一些)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>后备时间主要跟电池有关,与UPS 基本没关系,UPS主要是能带的起来即可</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: 刘昇    时间: 2009-8-28 10:15
学习
作者: 兄弟叫我老代    时间: 2009-8-28 10:21
<p>这个要看你有多少扇门来算了</p>
<p>&nbsp;</p>
作者: hlking    时间: 2009-8-28 15:06
<p>我记得弱电标书里有两种写法,一种是要求在断电情况下工作48小时,还有一种写法是保证在断电情况下,电锁跳动500次。</p>
<p>其实从弱电功率来说,最好是算某一个控制器下所有门一起动作,这样能确保48小时就完全OK了</p>