千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 周界高手帮忙急!!! [打印本页]

作者: jingweicx    时间: 2009-8-15 19:27
标题: 周界高手帮忙急!!!

用的VISTA120主机 总线 15对对射 4293地址码编程都读出了 也编程完了 布防后不报警!!

4293接的是红黑接总线正负 黄黑接接收的常闭和COM 问题出哪了

高手快来啊

[此贴子已经被作者于2009-8-15 20:11:18编辑过]

作者: jingweicx    时间: 2009-8-16 17:15
没人理 郁闷了
作者: 曾驿镔    时间: 2009-8-16 20:01
重点应该检查编程是否正确,常闭或常开和COM 和编程之间的关系。
作者: szaiyuan    时间: 2009-8-19 16:14

 

如果确定,主机把模块这些数据都能读出的话,你把探头取下,就把模块的信号端接在一起试一下,然后拉开,看报不报警呢?如果所有设备都不报警,估计也是编程的问题,然后再看一下探测器的电压正常不?


作者: bzy1015    时间: 2009-8-19 17:57

如果编程是对的话,不管是前端的探头问题,还是线的问题都会报警的,你是不是编到无线探头那里去了,先编一个触发试试


作者: wang107ning    时间: 2009-8-19 18:50
发大多数
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-8-19 21:08

不报警的原因很多,确切故障还是要靠自己仔细查找。

[此贴子已经被作者于2009-8-19 21:08:44编辑过]

作者: lqrgw    时间: 2009-8-19 22:59

编程是否对啊,总线的要编06啊,是否对呢

 


作者: qxxskycool    时间: 2009-8-20 09:33

有四个步骤:一、首先检查你单防区模块4293的编程是否正确。

                 二、将4293取下直接到主机上进行自学式编程 看能否编程 用来检验模块是否是好的

                 三、把4293接回总线上然后直接短接黄黑两端子,然后布防触发端子看主机报警与否。

                 四、以上都没问题则就是对射的问题了

[此贴子已经被作者于2009-8-20 9:33:47编辑过]

作者: 元昊    时间: 2009-8-20 22:12
兄弟啊,我只想说:现在的很多人都不看说明书的,不知你看了几眼说明书?主机的?对射的?
作者: 居家防范    时间: 2009-8-21 08:37

10楼说得很对,按这个方法查就可查出问题所在了

 


作者: 0573niu    时间: 2009-8-21 10:27

还是自己好好看说明书,按说明书操作应该没问题,这个懒不偷


作者: zhuhong4675    时间: 2009-8-28 16:49

要一步步排出问题,不要盲目的找问题。






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2