机房散热用精密空调。精密空调分为水冷和风冷。空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:
依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为
Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)
环境冷负荷为
Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW
则Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW
注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。为了安全起见,可以使用1+1备份。
Q1 = 120*0.8*0.8*0.8=61.44KW
为什么乘3个0.8?
UPS容量是120KVA, 这是设计容量.设计时考虑了设计余量,这个比例是20%--第一个0.8;120*0.8得到的这个数字就是机房内关键设备的功率总和(设备铭牌UI值相乘加和得来的),而一般这些设备都不可能同时,长时间工作在满负荷状态(这里的满负荷指的是设备安装了所有配件,所有功能和服务全开的状态),这里取0.8的系数--第二个0.8; 第三个0.8就是公式里的0.8了(设备的功率没有全部转化成热量).
请指正!
机房散热用精密空调。Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW 为什么会是0.1KW/平方 而不是 Q2=环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)这个公式呢??