千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
目前IDC机房是不是要做防静电墙壁,一般是用什么做的防静电墙壁??
[打印本页]
作者:
redif
时间:
2009-8-14 11:55
标题:
目前IDC机房是不是要做防静电墙壁,一般是用什么做的防静电墙壁??
目前IDC(100平方)机房是不是要做防静电墙壁,一般是用什么做的防静电墙壁??
地面如果不要活动地板,是不是也要防静电漆??是什么 漆比较 好!
天花呢??
作者:
jxlhj933
时间:
2009-8-15 20:38
地面没有地板架空,可以采用防静电PVC地板胶,
作者:
fhq1983
时间:
2009-8-21 11:22
二楼的乱说,联通电信的IDC机房很多都用架空地板。电信的机房都要求用A级防火材料,包括天花、隔墙、地板等。天花可以用铝合金的,墙上先扇灰再刷防尘漆,然后刷防静电漆,地板可以用防静电瓷质地板。
作者:
wang80feng
时间:
2009-9-7 10:46
墙不用铝塑板就用采钢板
作者:
yayomu
时间:
2009-9-7 23:14
机房基本都是要防静电地板的,天花是用微孔铝合板,顶上和地上都是先刷防静电油漆,然后铺塑胶棉的四周是岩棉外面盖板子,具体什么板子就要根据甲方的要求和工程款了