千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]工程干扰问题?急! [打印本页]
作者: 篱笆 时间: 2009-8-12 22:20
标题: [求助]工程干扰问题?急!
小弟现在实施一个监控工程,二十多个点,分两边线路走,用75-5 128的视频线,供电是1.5的集中220供电,然后到摄像机转12V,电源线跟视频线一起走,最远大概3百多米,途中又一段跟厂房的380并走60米,但是距离有差不多1M,现在就是很多摄像机出现横纹干扰,一体化的摄像机动云台就没什么影响,但是一变倍就干扰得厉害,变倍停了又没事!晕死了!
请教一下有什么好的解决办法,所有线已经布好了!不加抗干扰器行不,这样以来自己就没利润了!要自己贴呀!
作者: lwowenjie 时间: 2009-8-12 22:30
这个问题。。是不是晚上的时候就有啊。。还是白天也有。。你主机接了地线了没有呢。。前端摄像机的BNC接头
作者: lwowenjie 时间: 2009-8-12 22:32
有没有接触到地啊。。前端摄像机的BNC接头最好是用胶布包住。。还有就是你走的是风个平方的电源线呢。。
作者: 篱笆 时间: 2009-8-13 08:45
白天跟晚上都有呀,工厂上班的时候就更大,主机没有接地哦!是不是要把主机和BNC的屏蔽层接地呀?
作者: wongzl 时间: 2009-8-13 09:03
估计是工厂设备的干扰,不知道你的线是怎样步的?是走金属线槽还是穿PVC管,最好是走专用的弱电线槽,线槽要盖好盖板并做好接地。
如果是PVC管,在靠近干扰源的地方最好换金属管(并接地)。
终端设备也要做好接地,用万用表检测视频线屏蔽网对地有无电压。
作者: szperfectkeji 时间: 2009-8-13 09:21
电源干扰,线路本身有跟强电并走,加之工厂上班时,大型设备运作产生干扰,这样的话,只能加抗干扰器啦,视频信号走的是低频传输,而强电属于高频干扰,比较好的方向就是将视频信号调制成高频传输,从而避免干扰;欢迎咨询;
共缆一线通、楼显、抗干扰系列
深圳普飞——叶珍
TEL:0755-23938448
13510695347
Q Q:617746119
公司网站:http://www.szperfect.com/
普飞阿里诚信店:http://www.szperfect168.cn
普飞百度空间:http://hi.baidu.com/szperfectww
普飞慧聪金牌商铺:http://shop35293403.taobao.com/
作者: szbc1808 时间: 2009-8-13 10:12
你用的什么电源啊?有没有干扰的视频图片啊!可以发一张来研究研究!
作者: eijgnaij 时间: 2009-8-13 10:27
干扰有好多种干扰,有电源干扰,电磁干扰,强电干扰等等,检查是由什么引起的干扰
然后对症下药....
作者: s350435775 时间: 2009-8-13 11:51
是电源线和视频线并在一起的原因,短距离可以.你解决的方法是就今取电.先用干电在前端试一下,看行不行.把原来的电源断掉只试一路
[此贴子已经被作者于2009-8-13 11:55:38编辑过]
作者: 篱笆 时间: 2009-8-14 00:37
我试过用抗干扰器,效果不明显呀!
还是有干扰。特别是控制摄像机变倍,干扰得厉害!
作者: 篱笆 时间: 2009-8-14 11:08
有那位有好的抗干扰器嘛?可以发份报价到我邮箱:jmsumway@163.com
作者: lianxin530 时间: 2009-8-14 14:16
就你这个样布线那肯定有干扰!!我们以前也做过个厂区的用的金属管 还加的干扰器 结果还事有干扰(能小点)别说你这个样了!!坚决不能和抢点一起走!!!!
作者: itboyli 时间: 2009-8-14 15:11
一变倍就干扰,这个问题好像以前碰到过。不记得是换232转485还是换摄像机了。好像和线路关系不太大,迷惑中。只能试试了。不控制的时候画面怎么样???如果不控制也有的话那就肯定是干扰了。
[此贴子已经被作者于2009-8-14 15:11:19编辑过]
作者: 篱笆 时间: 2009-8-15 00:16
不控制画面是没有的,而且控制云台时也没有,就是变倍的时候才有,今天摄像机换过,解码器换过还是解决不了!
作者: ericigj 时间: 2009-8-15 00:20
好专业,觉得楼上说的放线盒里比较好
作者: 篱笆 时间: 2009-8-17 09:10
楼上的兄弟说的方法我也试过了,结果是一样!
现在问题也终于解决了,在这里跟大家交代一下,感谢大家的帮助!
在调试的过程中,我发现主要把解码器拿出来,不放进盒里面就没这个问题了,一放进去就又有干扰情况,因为厂房的380厂房四周都有,而且是贴着厂房的铁棚走的(我的线已经尽量避开的了),而我的摄像机就装在铁棚上,只有解码器碰到铁棚就有干扰,现在拿东西把解码器跟铁棚隔开就解决这个问题了!
但是不明白的是,这个原因是由于铁棚接地而引起,还是380覆盖厂房的铁棚,造成铁棚有磁场干扰而造成的呢?
那个同行有过这样的情况呀?
作者: 桃园一片 时间: 2009-8-17 16:23
就你的情况来看,有可能是直流电源问题。当变倍的时候增加了直流供电,使得12V变得不稳定。如果是这样,摄像头输出信号已经带有干扰,用任何抗干扰器都没用。关于这点,你可以用一个小监视器在摄像头输出端检查、验证。建议你更换一个直流电源试一下。
[此贴子已经被作者于2009-8-17 16:24:11编辑过]
作者: xgmail999 时间: 2009-8-20 21:25
以前碰到过但情况不一样,解码器和钢罩棚接触后所有云台不能控制,估计是钢罩棚带电,解码器与之接触后地不干净脱离后就好。你可以试试
作者: elechannel 时间: 2009-8-21 12:30
典型的回路干扰问题;就两种解决办法:采用隔离变压器、设备安装与其他接地绝缘;如果摄像机分布比较多,面积比较广、都是钢结构厂房,不同的钢结构厂房均有独立的接地系统,这个状况还是比较常见的;当然,发现和设备有时候 有些关联得!
作者: zqw820 时间: 2009-8-22 22:17
我这边也出现过同样的问题 大多是设备长时间运行造成的静电导致的吧
作者: zqw820 时间: 2009-8-22 22:18
前端后端的bnc 头头都拔下来再插上除出静电看看吧
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |