千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 各种周界报警技术的比较之我见 [打印本页]

作者: gfflylong    时间: 2009-8-10 15:11
标题: 各种周界报警技术的比较之我见
 

名称

传统高压

交流电网

 

张 力 网

电子围栏

埋地警戒电缆

   

误 报 率

有一定误报率,

较高

安装调试

一般

易安装

很难安装调试

对围墙有一定要求

需要一定的安装空间

受环境影响

较高

较低

直接成本

(以1000米为例,仅做参考)

2万元

1万元(地形简单)

10万元

10万元

25万元

美观程度

严重影响美观

基本不影响美观

对美观有极大影响

对美观有较大影响

不影响美观

对人体伤害

危及生命安全

对人体产生威慑无生命危险,但不排除由此导致间接损伤

这仅是我的看法,有新的周界防范技术或独特的见解希望能告知。
作者: 86878    时间: 2009-8-10 16:45

视频识别报警

 


作者: duopu    时间: 2009-8-10 16:59

不懂就不要胡说


作者: 千里草628    时间: 2009-8-15 22:28
怎么没用光纤围栏?
作者: itpako1    时间: 2009-8-26 14:24

成本根本就是乱讲。。。。。。


作者: zhzxy    时间: 2009-8-26 14:28
 只用过对射,其他没用过!
作者: zhuhong4675    时间: 2009-8-28 16:32
楼主,没有明确的说明那种周界效果好呀!红外对射用一年就误报率很高的。
作者: 前途光明    时间: 2009-8-30 12:32
不尽苟同。
作者: 杰出杰    时间: 2009-9-1 22:47
各有不同   各有千秋啊 !!!
作者: MTS110.COM    时间: 2009-9-2 08:50
列的比较客观,支持楼主!
作者: jieyun11    时间: 2009-9-3 13:56
这个很有用谢谢了