标题: 防雷接地 [打印本页]

作者: jdeejp    时间: 2009-8-10 10:33
标题: 防雷接地
请问接地系统-均压环部分 汇流排接地时是否是直接跟防雷接地引下线相连,还是分别与均压环和防雷接地引下线相连?一般机房防雷系统中汇流排与防雷接地引下线连接采用的线缆是16平方多股单芯线还是25平方的多股单芯线!
作者: 子时曰    时间: 2009-8-10 15:04

1\防雷引下线宜最近最短...

2\接地线为多股铜芯线,宜粗为好.


作者: ca231    时间: 2009-8-10 15:58

我们一般使用6平方的多股铜芯线,宜粗为好.


作者: shan121137    时间: 2009-8-11 00:00

控制信号,视频信号等防雷器引下线,一般用2.5mm2的,电源防雷器引下线一般用6mm2的,接地线一般用16mm2的,如距离越远用线且越粗效果更好。