请问接地系统-均压环部分 汇流排接地时是否是直接跟防雷接地引下线相连,还是分别与均压环和防雷接地引下线相连?一般机房防雷系统中汇流排与防雷接地引下线连接采用的线缆是16平方多股单芯线还是25平方的多股单芯线!
作者: 子时曰 时间: 2009-8-10 15:04
1\防雷引下线宜最近最短...
2\接地线为多股铜芯线,宜粗为好.
作者: ca231 时间: 2009-8-10 15:58
我们一般使用6平方的多股铜芯线,宜粗为好.
作者: shan121137 时间: 2009-8-11 00:00
控制信号,视频信号等防雷器引下线,一般用2.5mm2的,电源防雷器引下线一般用6mm2的,接地线一般用16mm2的,如距离越远用线且越粗效果更好。