千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 控制线联接问题 [打印本页]
作者: nczjh 时间: 2009-8-9 09:48
标题: 控制线联接问题
有3路球机相距较近,不知道能不能从机房拉一根控制线到中间,再并联3根控制线分别到两个球机?还是要直接从机房拉3根控制线出去?如果其它地方还有其它球机,控制线串联可不可以呢?期待高手解惑
作者: linglong826 时间: 2009-8-9 11:23
都可以
作者: cainiao1918 时间: 2009-8-9 11:56
可以
作者: vcom1211 时间: 2009-8-9 11:56
可以一根出去再分线控制的···
作者: eastking 时间: 2009-8-9 17:00
这个需要根据你的控制设备而定,有的矩阵或者DVR是有菊链PTZ设备的数量限制(一般不能超过16个),而且一般情况建议使用星型连接比较稳定和可靠(这样需要增加码分配器)。采取并联会导致控制不稳定以及会引入其他不稳定因素。
作者: nczjh 时间: 2009-8-10 16:10
以下是引用eastking在2009-8-9 17:00:00的发言:
这个需要根据你的控制设备而定,有的矩阵或者DVR是有菊链PTZ设备的数量限制(一般不能超过16个),而且一般情况建议使用星型连接比较稳定和可靠(这样需要增加码分配器)。采取并联会导致控制不稳定以及会引入其他不稳定因素。
星型连接和并联有什么区别吗?
作者: chenchen2080 时间: 2009-8-10 16:29
我也还不大清楚呢
作者: dbkdz 时间: 2009-8-10 21:57
可以。菊花链接不多。完全没问题。放心的拉1根总线到监控室吧。线用0.75以上的(含0.75)
作者: zhigang888 时间: 2009-8-12 10:35
应该可以的,我都这么做的
作者: gmj931 时间: 2009-8-12 14:06
谢谢详细讲解了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |