本工程安装在工厂的围墙安装20条立杆,立杆有避雷针,摄像机电源220V,通过RVV2X20电源线从监控室集中供电,通过光端机传输,前端安装了220V电源、视频和485信号三合一避雷器(监控室内没有)。前端立杆接地电阻大部分都在4欧以上,每次一打雷,都把光端机打坏,有时间还直接把安装在监控室内的视频分配器的BNC端口也打坏。而且都坏造成后端的监控室内漏电开关跳闸。
请分析造成的原因,并求解决方案!非常感谢!
1/光端机电源加防雷
2/光端机加装视频视频信号防雷器.
3/光纤加强筋接地
4/机房电源防雷/控制线信号防雷/接地
解决中心电源接地和前端接地问题!!前端接地电阻太大!!
呵呵,如果不做分点接地系统,估计可能状况还好点,如果每个立杆都做接地,等死吧!8月份在佛山的一个项目,设计方案和你估计差不多,弄几个含有压敏电阻和放电气管的所谓的防雷器,6米高的安装位置,摄像机采用的海康的高速球,我也没有看看外壳是啥材料的,也是所谓的每个立柱都做接地,感觉比较担心,但是,甲方就是要求这样做。如果是设计公司出的方案,完全可以追溯理赔的,如果是自己设计的方案,就活该了!感应雷的威力还是比较大的,和你的施工工艺有很大的关系,不过,具体的安装拓扑图说一下应该可以更改的,增加防雷器可能可以减少感应雷的几率,但也不是万能的,而且,安装方法具有非常重要的意义,也会增加许多成本,看来雷公还是比较喜欢这样的工程了,烧啥子高香也没啥用的!
一个基本的原则:
(1)直接雷,基本上没有办法,不在讨论范围之内;
(2)感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;
(3)如果立杆每点都做接地,将会大大增加感应电流地电位差的损坏;
(4)至于你的设备,也就不能做评论了, 如果用的都是些不入主流的设备,连基本的EMI和浪涌都不作得,就自让倒霉吧!
(5)其他就自己去烧高香吧;总之,苍蝇不叮无缝的蛋的!
回楼上:
1、4、5三点完全认同;2、3不敢狗同。
您可能没理解单点接地与共用接地的真正含义。
还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。
附件抄二个俺常备的防雷国际给您看下
附一:GB50057-2000
第3。2。2条“二、架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物
附二:GB50343-2004
5.4.6 安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定:
1 置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪涌保护器。
2 主控机、分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线,宜在线路进出建筑物直击
雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护器。
3 系统视频、控制信号线路及供电线路的浪涌保护器,应分别根据视频信号线路、解码控制信
号线路及摄像机供电线路的性能参数来选择。
4 安防系统户外的交流供电线路、视频信号线路、控制信号线路应有金属屏蔽层并穿钢管埋地
敷设,屏蔽层及钢管两端应接地,信号线路、供电线路应分开敷设。
5 安防系统的接地应采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络,接地线不得形成封闭回路,
系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的多股铜芯绝缘导线。
5.4.8 监控系统的防雷与接地应符合下列规定:
1 监控系统的各种线路,在建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZOB)与第一
防护区(LPZ1)交界处应装设线路适配的浪涌保护器。
2 监控系统中央控制室内,应设等电位连接网络。室内所有设备金属机架(壳)、金属线槽、
保护接地和浪涌保护器的接地端等均应做等电位连接并接地。
3 监控系统的接地应采用共用接地,其接地干线应采用截面不小于16mm2的铜芯绝缘导线,并
应穿管敷设接至就近的等电位接地端子板。
所以说要就近接地,重复接地。
回10楼,我所表达的意思:
(1)不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理;
(2)至于设置设备之间的电位差,如果每个都有接地,反而不好,下泄通道太多,会扩大电位差的损坏;
(3)国标规定的东西是对的,但是对于厂区小系统采用国标地做好不是太认同;国标规定的东西太笼统;浪涌保护器等设备安装方法没有具体规定;回路实现的可能性细化起来更是笼统;
(4)屏蔽层及钢管两端应接地这个观点不是太认同;
(5)共同接地,接哪个地,建筑物体的下泄接地网还是设置的独立的接地体;
(6)电位差是不可能完全避免的,减少下泄通道我们认为一个不得已的办法;
(7)至于浪涌(静电)设备,我们承认有一定的作用;但是对于市面上那些压敏电阻的设备,是有时间使用限制的,甚至会出现一些短路的情况,在浪涌时间波形上,是否符合要求,还有安装工艺,等,实际落实具有一定难度的;而且,防雷设备也不是万能的;超过阈值同样会造成设备的损坏;
(8)同意施工中采用金属管;
(9)大面积的设备损坏,既有安装施工工艺的重大缺陷,又有设备的电路工艺问题;
(10)因此,防雷,不能只是理论上的事情,防雷设备可以迟缓和减少损坏,但不能杜绝;
(11) 国标的规定大部分认同,但是,写国标的人最好能把具体的安装工艺细化,而不要笼统地接地,国标的内容难道没有倾向性?
(12)所谓的防雷,我们的感觉,不外乎一是防,重要在抑制、削弱、减少冲击的幅度;二还是要考虑下泄能量转换的通道;
(13)如有错误,大家指正!
(14)下泄通道太多,反而设备之间的电位差就更大;
(15)因此,我还是坚持我的观点!
还有重复接地和就近接地,一般都是安全接地用的,工作和信号接地比较少见;TN-s系统中,PE和N 本身就是一根线,只是第一次分开后基本上不会再混用而已。感应雷破坏接地是属于哪种接地?如果设备安装和立杆接地环通,将会产生大量的地环干扰现象。大量施工的时候处理起来非常麻烦。等电位处理是没有办法的办法了。
学习了!!
这个帖子虽然是早期贴,但涉及的问题很典型,我想和大家在这里探讨一下。
我很欣赏elechannel的观点:感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低;
1)“不要每个立杆都要做接地的;如果要做,最好设备安装和立杆要绝缘处理”—— elechannel的意思是不要接地,我也提出过这样的观点,至于怎么“绝缘”,那就是另一回事了。
摄像机及附属设备都要和立杆绝缘。当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压”,而且要考虑阴天下雨,湿度100%时的绝缘强度。要安防工程人员做到这样,这比陈景润破解数学难题还要难。
2)上面多人都谈到“电位差”, elechannel的观点:“ 感应雷,如果做成单点接地,将会把不等电位差所造成的损害降低最低”;大胡子的观点:“还是电位差的问题,如果只做一个单点接地比如在监控中心,有感应雷发生时所有设备之间的电位差是没有了,但由于接地距离太远,设备本身的电位肯定在瞬时升高很多,与电源线(不论是12还是220V)之间的电位差肯定是几十倍以上,这就是为什么雷电最容易损坏的就是设备电源端口的原因。”
这里的问题是:雷电感应辐射是全向的,单点接地时,雷电感应只是“线缆无线接收到的”电磁波能量,这只是雷电感应辐射总能量的极少一部分,防雷器可以有效解决;严格讲这不叫电位差,属于雷电干扰信号;
当摄像机立杆做成避雷针时,问题发生了质的变化:立杆避雷针接闪时,摄像机带有100%的雷电反击电压。而远端设备还是“地电位零”,这时视频线,控制线,交直流电源线两端电位差都是“100%的雷电反击电压”,220VAC电源及变换器的耐压数值,相对“100%的雷电反击电压”来说,都是可以忽略的“微小量”。变压器也好,开关电源也好,都会瞬间灭了;根源就在于摄像机立杆避雷针化了,在于摄像机立杆接地可以有效泄放雷电流的“天真设想”,也在于这种人为引入的“地电位环路”中的“电位差”。
一个是视频线,控制线,交直流电源线上,引入“100%的雷电反击电压”量级的“电位差”,再企图用“防雷器”来处理解决。
一个是单点接地,视频线,控制线,交直流电源线上接收到的雷电干扰信号,也用“防雷器”来处理解决。
两种设计思想,哪个设计合理,哪个符合客观实际?
避雷针的“雷电反击电压”有多大?应该按多大考虑?专业防雷厂家应该能提供出大概数据吧:几万伏,几十万伏,或者更大?
3)为什么很多人把感应雷说成那么大、破坏那么严重?我猜想:这可能与把“雷电反击电压”和“地电位环路”引入系统,有很大关系。误认为这是“感应雷”的破坏。摄像机立杆能接闪了,就认为防直击雷的事解决了,不用考虑了,线缆上就 “只剩了感应雷了”。所以糊里糊涂被雷打了,感悟道:感应雷厉害!
我理解,感应雷就是发源于雷电因素的电磁辐射,是向整个自由空间的电磁波辐射,辐射电磁波有它的极化方向,线缆接收也有它的最佳“接收天线指向”和阻抗匹配问题,显然监控线缆只能是一种接收效率特别低的“接收天线”,所以,线缆上的“雷电感应”电动势,与避雷针接闪时的“雷电反击电压”相比,只能是一个极端微小量,但是和弱点电路信号比较,他又是一个超大、超强干扰信号。防雷器应该应付得了。事情坏在那里?坏在摄像机立杆避雷针化,坏在摄像机接大地,也坏在多点接地制造了许多“地环路”上了;
我的结论是,安防弱电系统防雷:
!!!摄像机不能接大地,必须与大地绝缘;系统只能单点接大地;
!!!防直击雷要考独立避雷针,摄像机立杆和传输线路,都要在避雷针或建筑物避雷系统有效保护范围内,又要尽量远离它们。
!!!摄像机立杆本身不要装避雷针,也不用认真做接地体、接地网,木头立杆、水泥立杆更好,尽可能做到摄像机立杆是雷电流的高绝缘通路,摄像机要与金属立杆绝缘,立杆不接闪,绝缘强度要求大大降低;
!!!线缆和设备防感应雷,仍然要用优良的防雷器解决,视频防雷器的BNC外壳与接地点之间常态下应该绝缘。
学习了。刚好用得上。
这么老的帖子还有人挖出来,说明实际工作中还是经常碰到的。这个案子就很典型,就是监控机房的防雷和接地没人完善。
eie1992说得有一定道理,如果只做一个接地也就是综合接地,接地电阻要求很高,要小于等于1欧姆,但防雷器和避雷针还是要求就近接地的。
刚在惠州给中心机房做了个1欧姆的地,用钻井法做的,成本不低。
前端设备外壳、设备箱、SPD接地端均应就近接地。
那就是摄像机壳也接地了,是不是室外摄像机立杆还要做成避雷针啊!???
你也不怕多点接地的地环路啊?你也不怕雷电反击电压啊!
但是,如果你让别人的工程也这么做,你可要对后果承担责任的。
学习中!
如果非要用报警系统,那就用脉冲电网,但是最好的办法感觉还是用监控,看到一次重罚一次!还怕他继续扔?
安装红外对射,但不是安装在围墙上,安装在围墙内部距离围墙5米的距离,另在围墙顶端加装电子围栏。
以下方法可能缺少人道主义精神,谨慎使用:
1、安防的做法:可以考虑监狱的做法,在围墙内部距离围墙5米处安装红外对射,阻止工人距离围墙太近,再在围墙顶端安装电子围栏,再配置联动视频监控。
2、无线定位的做法:工人在厂区内摘下电子标签,报警。距离围墙5米,同样报警。
新手,受益匪浅啊,,,
论坛果然有高人啊~
学习不少呢
学习了
立杆避雷针上百万伏以上的“雷电反击电压”,通过摄像机视频线、控制线、电源线连接“三合一防雷器”,输出又连接光发射机,220V电源线到主机供电;
“雷电反击电压”,击穿空气距离大于35~40厘米,防雷器,摄像机,解码器驱动器,云台,电源适配器,光发射机,哪一个不能被击穿烧毁?
立杆避雷针化的安全隐患,这不是什么高深理论,这是一个常识性的低级错误。
提出这种设计的设计者、宣传者,能推卸掉责安全任么?
非常好