咨询一下:
150平方米的计算机房做消防的话需要做成管网式的吗?谢谢!
150平米的机房面积不算小了,如果做成管网的也未尝不可,个人觉得管网的灭火剂分布均匀,扑灭效率要高一些。我曾为1个140平米的机房做的管网气灭。
150平,你说的是面积。消防防火设计里面要求比较多的。如果你的地板高度超过500mm,吊顶到楼板的高度超过500mm,都要求做防火设计的。做不做管网,我觉得这个要从几个方面来决策,第一是甲方的预算是否合理。第二,现场实际情况;第三,甲方得要求。