标题: [求助]总线制报警系统问题
总线制的艾礼富7480主机,40个单防区模块,有2个防区在主机故障(密码#87)检测的时候正常,之后又提示未准备就绪。
作者: cydj 时间: 2009-8-3 22:15
第一 先用万用表查一下提示防区未准备就绪的单防区模块电压,是否在8.5V左右;
第二 用万用表查一下提示防区的红外对射电压是否在1.5V左右;
第三 更换单防区模块;
作者: 专业防盗报警与联动 时间: 2009-8-3 22:20
软故障查起来还真麻烦!也许探头故障
作者: mmeric 时间: 2009-8-4 14:48
试试复位吧
作者: saj110 时间: 2009-8-4 19:28
探头、模块都有可能,先看看是不是距离过远信号传输不稳定,再查查电压
作者: bzy1015 时间: 2009-8-5 10:19
不是探头电压不稳,就是探头对的不是很准,信号有时候对的上有时候对不上,重新检查一下喽
作者: gzaleph 时间: 2009-8-23 09:27
以下是引用leitianda在2009-8-3 16:46:00的发言:
总线制的艾礼富7480主机,40个单防区模块,有2个防区在主机故障(密码#87)检测的时候正常,之后又提示未准备就绪。
先排除这两个防区的探测器是否有问题:拿配套电阻直接短接连接探测器部份的两根线(黄、黑色),如果不提示未准备就绪了,则探测器故障。如果问题依然存在,尝试将这两个模块与总线上两个正常的模块对调(记得拔码开关要拔成相对应的,比如A与B模块原来为10,11号防区,C与D模块为12,13号防区,对调之后A与B模块为12,13号防区,C与D模块为10,11号防区),对调之后,如果之前故障防区不再显示故障,则模块问题。如果问题依然存在,个人估计,该两故障防区位于总线线路末端,可能线路过长导至问题出现。更详细请与我或我们公司技术人员联系,我们将提供相应帮助你解决问题。
[此贴子已经被作者于2009-8-23 9:28:49编辑过]