千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 头痛的干扰问题,跪求解决方法! [打印本页]

作者: 慈溪诚泰    时间: 2009-7-31 20:45
标题: 头痛的干扰问题,跪求解决方法!

工程做好半个月了,前段时间都好好的,最近发生严重的干扰,今天查了一整天还是没查到干扰源,厂房没新增加任何新设备,希望有经验的兄弟看看到底是什么原因? 

[attach]40496[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-8-1 15:01:05编辑过]

作者: jielting    时间: 2009-7-31 22:12
楼主图片挂了····重新发···
作者: wallew    时间: 2009-7-31 22:42

图片看不到


作者: cf88    时间: 2009-8-1 09:33
挂了!
作者: aojixiong    时间: 2009-8-1 10:25
你去网站上面查查视得清的产品 我朋友用过。不错
作者: dbkdz    时间: 2009-8-1 12:01
具体原因,对症下药!
作者: CHENYUYAO    时间: 2009-8-1 12:17

1,看看有没有老鼠咬

2,如果是集中供电,查看电源,加滤波设备

3,如果是220VAC供电,采用屏蔽电源线或分开铺设

4,硬盘录象卡与显示卡匹配问题

5,保护接地

以上几个方面查查


作者: nf17nf17nf17    时间: 2009-8-1 13:11

研究


作者: 慈溪诚泰    时间: 2009-8-1 15:00
请大家给我研究研究啊 
作者: 慈溪诚泰    时间: 2009-8-1 15:09
最严重的一个近120米长,由于拉线距离计算不正确在离摄像机10米的地方接了一个头,摄像机接到那个头上,干扰明显减少了,接近到看不出,可就接了10米的线为什么干扰会增加那么多?有什么好办法解决,可为什么做好时没一点点的干扰,过了10多天就出现了?其中厂家没增加任何的新设备,真不知道干扰源是哪来的?大家帮帮我
作者: sjzcctv    时间: 2009-8-2 15:13

什么厂啊?是不是有变频设备啊

 


作者: wiwl0909    时间: 2009-8-3 08:46

学习中


作者: 桃园一片    时间: 2009-8-3 09:15
接头是否焊接?地线接了吗?
作者: zwx9402    时间: 2009-8-3 09:32

好像受到变频干扰


作者: zhan2101    时间: 2009-8-3 09:40

录像的接头这边有静电


作者: qiao66    时间: 2009-8-3 09:55
不是10米线的事,任何连接都有衰减,一个接头的衰减远远大于那几米线。
作者: 江湖无相忘    时间: 2009-8-3 10:48
用的什么传输设备
作者: sonicfly    时间: 2009-8-3 11:13
接地是否做了。
作者: szbc1808    时间: 2009-8-3 11:40
你用的什么电源啊?