用双绞线代替同轴电缆传输视频信号会有问题吗?同轴电缆阻抗特性为75欧。
如果用的是屏蔽类的双绞线,我想用屏蔽层的铜网做BNC接头的信号地,哪么其它8条铜线是用其中的一条做BNC接头的信号,还是用其中几条做BNC接头的信号好?怎样接才好,以免信号干扰。
大家有没想过,如果用双绞线代替同轴电缆的,就可以迎接技术变革,为网络摄像机铺平道路!例如如果当前有一支传统的摄像机坏了,想换成网络摄像机,如果原来是用双绞线的话,就不用再重新线了。
首先双绞线带替视频线必须使用加权设备或数模转换设备,不能直接接(短距离还是可以的).而加设备后也就不存在75欧的问题了,双绞线的抗干扰能力比较强,这里说的抗干扰能力是单指线缆在传输信号\数据时所产生的干扰而不是外界对线缆的干扰问题,在理论上双绞线的抗干扰能力不如同轴.但现在的双绞线传输都是采用加权法(即前端加一个电压权数,后端在衰减下来)增加了传输距离和抗干扰能力.我问过厂家其实同轴也可以用双绞线传输器来实现放大信号的作用.
对于数字摄象机来说用的比较少,但是根据网络的经验来看数字对于错误要求的更加严格.虽然清晰度提高但是对于传输介质的要求也将更加的严格.
不懂,学习 学习!
不超过100米直接接怎样?
不超过50米直接接又怎样?
从用户角度想,如果能用双绞线代替同轴电缆的话,日后使用网络摄像机可免换线之苦。
不懂,学习 学习!
双绞线传输器传输视频只是视频传输过程中的一个权宜之计。理由有三:
1、双绞线属于平衡传输,对于工模干扰有40DB左右的抗干扰作用(线特性决定),对于高于这一范围的干扰则无能为力,只能换线。
2、双绞线传输器有放大补偿(降噪)功能,但是双绞线的频率衰减特性远大于同轴电缆。相比之下同轴电缆的补偿效果更明显。并且双绞线传输器的补偿是分段的,而非连续的,这将导致补偿只是视觉通过(主管评价),要是在示波器上看,补偿的结果惨不忍睹。
3、线衰问题,双绞线传输最大的问题是线衰。就是随着时间推移,图像质量下降严重。当然有许多工厂做了几年也没有问题。当时从比例上讲,远大同轴传输。
综上所述,双绞线传输是一个廉价而快捷并且要抓紧验收(虽则时间的推移,问题比较多)的一个传输方案。
双绞线传输器都可大街都是了,怎么还讨论这个问题。
1、双绞线是平衡传输,抗干扰性比较好。
2、双绞线视频传输不是综合布线,不要那综合布线的100极限来讨论。
3、无源双绞线传输器已经可以达到600米,有源的1200米,这是同轴达不到的。