我做的一个工程当中,连续2次被雷击,我想不出是和原因,有户外的立杆,但是已经接地,第一次烧了6只室内摄像机,我做了主机接地后,第二次烧了2个通道的芯片,我是用室外阻水网线传输的,有一部分路过彩钢瓦和屋顶环型防雷网,还有一段是架空的,这种情况大家考虑一下雷电来于何处呢?主机端有地沟,地沟盖子为钢板的,请教大家了
[此贴子已经被作者于2011/12/24 13:30:03编辑过]
作者: waylee 时间: 2009-7-30 12:58
有没有高手啊,指教一下啊
作者: linuxbag 时间: 2009-7-30 13:49
双绞线特别容易招雷,走屋顶和架空更是容易引来感应雷。
建议双绞线两端加装防雷器,做好防雷器接地。 同时主机应良好接地,电阻1欧以下。 可以考虑单独做接地极。
作者: shan121137 时间: 2009-7-30 15:57
楼上说得对,线路没频蔽是原因之一,而地下反击电涌也可能是击坏你设备的原因之一.
建议室外设备都得装上相应防雷器,后端也一样,并且得做好独立接地.
作者: rayshi 时间: 2009-7-30 16:21
学习
作者: 两味人生 时间: 2009-7-30 17:21
雷区吧?有点麻烦啊
作者: turbohui 时间: 2009-7-30 20:46
雷的问题很困扰呀