首先,根据负载容量计算UPS配置。

 

一般情况功率要保留50%的冗余,为以后增加设备考虑。

 

再根据UPS功率和时间要求配置电池。

 

例如,计算机设备功率为2KVA,要求时间为8小时。

 

那么,UPS的实际负载功率要达到4KVA,而UPS有一定功率因素,工频机为标称值的0.8,高频机为标称值的0.7,现在市面上一般都是高频机,选择6KVA的UPS,其最大负载为6X0.7=4.2KVA。

 

电池选择:12V100Ah,32只。

 


作者: 孤天独意    时间: 2009-8-10 08:50

如果用了32只12V100Ah电池,那要占多大的空间啊?

还有那又要怎么样去连接啊?


作者: jdeejp    时间: 2009-8-10 11:24

先要估算出要做后备电源设备的功率,再除以功率因数得出实际功率。UPS容量应为实际功率的1.5倍。现在常用UPS采用在线式UPS三进三出。

例:一机房经估算得出机房保护设备功率为40KW,计算需配UPS容量和电池如何配置?

实际功率为40KW/0.8=50KW ;需配UPS容量为 50×1.5=75KW 考虑为配80KW容量

电池常量配置计算:(UPS容量(va)×功率因数)/(电池放电终止电压×逆变器效率)=最大放电电流(Imax)

                          AH=I×h(小时)电池供电标称电压192Vac时:正常电压为220Vac 放电终止电压165Vac

                                               逆变器效率:0.92(TA.TB.TC系列);每只12V电池放电终止电压为10.3V

  则2小时电池配置方案:

                         (80000×0.8)/(165×0.92)=421.6A   2小时=421.6×2=843.2Ah

                            即:用9组16节12V/100Ah电池可延时2小时多一点

 


作者: xuefeng996    时间: 2009-8-10 14:30
没弄明白楼上9组电池是什么意思,不是说电池组最多4组并连吗?
作者: zlz503    时间: 2009-8-12 11:23
咕咚咕咚
作者: gmxsdu    时间: 2009-8-12 14:48

实际功率除以0.7,然后再除以0.6-0.7之间的数值吧,这就是使用多少KVA的UPS


作者: lwowenjie    时间: 2009-8-12 22:36
学习中。。
作者: shen612    时间: 2009-8-13 09:44
感谢楼上帮忙解答的朋友
作者: terrytian163    时间: 2009-8-14 11:44
3楼、5楼的好像都是用山特的啊,不是很明白,每个厂家似乎都不太一样
作者: zhailongsheng    时间: 2009-8-25 14:35
学习中!!!
作者: haobang00    时间: 2009-8-25 23:12

ups要考虑负载的一半冗余,因为当电池用电用了很多时候,浮充电流很大可能会拖不起设备(市电来了),个人说法


作者: haobang00    时间: 2009-8-25 23:14

请问kV 。A和kW。H的区别是什么呀?


作者: chenjiangjiny    时间: 2009-8-28 12:03
KVA就是KW把
作者: yczhaogang    时间: 2009-8-28 21:08
学习了
作者: haydn163    时间: 2009-8-29 11:15
不懂,學習中...
作者: akho    时间: 2010-8-15 17:49
谢谢了,学习中
作者: scxh    时间: 2010-8-31 12:27
学习中
作者: cc529391289    时间: 2010-9-8 22:59

有点味道


作者: king6052925    时间: 2010-9-9 14:58

这个东西不容易懂啊

 


作者: wangzhe5566z    时间: 2011-3-8 12:20
还是不懂9组16节电池
作者: qjshuai    时间: 2011-3-8 15:21

电池 数量计算没太懂


作者: dyh1216    时间: 2011-3-11 11:46
学习中
作者: lzhlzh    时间: 2011-3-11 14:34

路过


作者: xjrqj    时间: 2011-4-2 22:38
正在学习
作者: zijingppp    时间: 2011-4-3 12:32
没看明白,晕死了
作者: 安防头    时间: 2011-4-15 17:13
有点意思
作者: parknet    时间: 2011-4-16 08:27

 我是来学习的!!!!!!1


作者: shtim    时间: 2011-4-20 18:03
路过
作者: cclsyl    时间: 2011-4-22 10:30
hen hao




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2