千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]请教机房工程消防验收的问题 [打印本页]
作者: swis 时间: 2009-7-28 17:25
标题: [求助]请教机房工程消防验收的问题
做系统集成顺便做了机房建设,客户再招标文件中,在我们施工后都没有提出来要让消防局的进行消防验收。施工完毕后,提出来了。
现在找了些关系,消防局的人说 象我们做的小机房,就是给个《消防监督检查记录》表 他们盖章就可以了,只有在4万平米以上的工程才给消防鉴真报告。不知道消防局的人说的是不是真的。
另外对小的机房 消防验收 到底是消防局出具个什么东西,希望搞过的人 说下。
谢谢!
作者: roka 时间: 2009-7-28 17:49
一般小机房不用消防鉴定吧
作者: swis 时间: 2009-7-28 21:00
客户非要 说是要 做消防验收 要出消防验收报告
作者: hopeboy 时间: 2009-7-28 21:06
如果要当地消防局验收的话那就比较麻烦,估计要多出不少钱
作者: dyc119 时间: 2009-7-29 10:36
消防监督检查记录;盖章。就是合格了。不需要验收。大的才需要建审;验收。
作者: swis 时间: 2009-7-29 11:20
鬼客户 不懂得消防验收 还认为 消防监督检查记录 是不规范的东西 非要验收报告,不知道大家做的时候是怎么处理的
作者: qtk0531 时间: 2009-7-29 12:30
小的项目在网上报验,消防局会抽验,不一定验收。
作者: swis 时间: 2009-7-30 10:27
谢谢楼上的回复!