标题: 请教如何对机房配电? [打印本页]

作者: jdeejp    时间: 2009-7-23 14:54
标题: 请教如何对机房配电?
 

1.   本次配电系统考虑采用市电、UPS电源供电,设置160K UPS在大楼地下室,采用独立回路,分别对中心机房、指挥中心设备、DLP大屏进行供电,使得当市电供电系统发生故障时,UPS可以继续向负载供电,共同对中心机房、指挥中心设备、DLP大屏等重要核心设备冗余供电;为中心机房、指挥中心设备、DLP大屏提供两种供电措施,即市电供电、UPS供电。强电供电链路为:

?  大楼主配电机房至主楼地下一层配电间

?  地下一层配电间至主楼9层中心机房

?  主楼9层中心机房配电柜至指挥中心控制室配电柜、DLP大屏配电柜

2.   地下一层配电间通过UPS设备供电到中心机房配电柜。在地下一层配电间需要配置相应配电柜,配电柜内安装不低于125A/3P的自动转换开关,自动转换市电与UPS后备电。进线端,出线端均需要安装保护装置。

3.   中心机房、指挥中心设备、DLP大屏要求双供电(市电、UPS后备电),均需要配置2套配电柜。市电、UPS配电柜输入、输出回路设计满足需求。

4.   所有电源线缆均由投标方铺设,并需适当放大线径,为将来设备扩充留够充足扩展空间。统一使用昆明马街电缆厂生产电缆,并提供质保书。

5.   布线方式采用强弱分开的原则,不与弱电线路混合走线,机房内的电缆通过双层梯形桥架(弱电为下层桥架,强电为上层桥架)送入设备机房后进入相应设备;

6.   配电系统中开关均采用ABB开关,提供高可靠、高品质电力供应。