标题: NEC EX 外线问题 急急急!!! [打印本页]

作者: qiqiseven777    时间: 2009-7-23 09:29
标题: NEC EX 外线问题 急急急!!!
  16条外线总是过段时间被占死(专用话机外线灯常亮) 无法打外线   配内置话务员和语音信箱了   请高手指教   谢谢
作者: petermk    时间: 2009-7-23 09:35

14-02-09:启用Trunk To Trunk忙音检测

14-02-18:启用正常通话忙音检测

14-02-19:设定忙音检测3次

14-02-20:设定忙音周期7(350ms+350ms)

[此贴子已经被作者于2009-8-1 13:50:21编辑过]

作者: qiqiseven777    时间: 2009-7-23 09:49
谢谢  我试试     再问下25-04-01  是改0还是改101
作者: petermk    时间: 2009-7-23 10:30
你想干什么?
作者: leixun090606    时间: 2009-7-24 08:55
既然有内置信箱 分机遇忙和不应答 交给信箱处理就可以了 25-04-01不用再设遇忙和不应答的转移目标。
作者: wxpwang555    时间: 2009-7-29 15:37
佩服leixun090606
作者: xuxinpeng    时间: 2009-7-30 15:13
虚心请教了
作者: petermk    时间: 2009-7-30 15:18
以下是引用leixun090606在2009-7-24 8:55:00的发言:
既然有内置信箱 分机遇忙和不应答 交给信箱处理就可以了 25-04-01不用再设遇忙和不应答的转移目标。

 

这个保险起见还是要设的,比如不拨号等异常状况!

我之所以问LZ ”想要干什么”?是因为LZ 所说的0和101代表了:“转移到指定分机”和“信箱留言"2个不同的处理流程。


作者: ktsi    时间: 2009-8-1 13:16
以下是引用petermk在2009-7-23 9:35:00的发言:

14-02-09:启用Trunk To Trunk忙音检测

14-02-18:启用正常通话忙音检测

14-02-19:设定忙音检测3次

14-02-20:设定忙音周期70(35+35)

注意: 14-02-20 外线忙音周期应该设置7 而不是70 (350ms on 350 ms off)


作者: petermk    时间: 2009-8-1 13:51

谢谢LS提醒!


作者: lasthongren    时间: 2009-8-3 09:22

都是强人,领教了