千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: UPS配电柜电缆规格求助 [打印本页]
作者: syw206raul 时间: 2009-7-20 11:40
标题: UPS配电柜电缆规格求助
现在在做一个机房,两台艾默生的60KVA的UPS。目前,由总承包提供一级配电柜,然后引A类型规格的电缆进入机房的二级配电柜,进入二级配电柜后分别引2路B规格的电缆至UPS的电源开关(UPS电源开关在二级配电柜内),然后引C类型规格的电缆进入UPS配电柜(UPS配电柜内主要用以给机房内各设备供电)。
烦请各位高手指点,ABC各类电缆的规格如何选择?
按照图纸上标出的是,A:ZRYJV-4*150+1*70mm,B:ZRYJV-4*50+1*25mm,C:ZRYJV-4*150+1*70mm。
断路器规格为NS160N/3-160A
因为刚接触,不太熟悉这些参数,所以不知道正确与否,还请高手指点~小弟不胜感激
作者: wyxsnow 时间: 2009-7-20 14:46
我也不知道啊,不过我也很想了解一下!
作者: tsjy2009 时间: 2009-7-22 13:29
以60KVA的 UPS三相380V输入,单相220V输出,100%满载计算。输入电流I1=60000/(380X1.732)=91A,输出电流I2=60000/220=272A。
B段ZRYJV-4*50+1*25mm的安全载流量是137A,大于91A。从UPS输出引入配电柜的电缆ZRYJV-4*150+1*70mm的安全电流是331A。比272大了不少,只是使用其中的2芯。A段由于还有机房的空调等其它负载,不好估计。如果不知道电缆的安全载流量可以到网上电缆厂的网站上去查。比如天津电缆厂http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html(我可不是做广告哇)
[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:02:36编辑过]
作者: syw206raul 时间: 2009-7-24 11:23
多谢3楼的回答,十分感谢!!!
作者: shen612 时间: 2009-7-28 15:56
学习中,得好好研究下
作者: etda 时间: 2009-7-29 16:41
受教了,谢谢.
作者: BBZH 时间: 2011-3-3 15:45
感谢解答,学习了
作者: 以前的回忆 时间: 2011-3-17 16:01
我也学习了,谢谢了
作者: xjrqj 时间: 2011-4-2 22:26
3楼的学习了
作者: cqzdm223 时间: 2011-7-1 16:36
三楼正解
作者: 路见不平 时间: 2011-7-3 21:47
长见识了
作者: yangzhen 时间: 2011-7-4 15:14
正在研究UPS,不过是小容量的!!!!嘿嘿~~~
作者: huxian586 时间: 2011-7-15 11:20
同学习
作者: hawohaha 时间: 2011-7-19 09:52
学习了
作者: zhengreen 时间: 2011-7-20 16:59
以下是引用tsjy2009在2009/7/22 13:29:00的发言:
请问1.732是什么意思???嘿嘿
[此贴子已经被作者于2011/7/20 17:00:08编辑过]
作者: yisha771126 时间: 2011-7-26 16:40
学习了
作者: lionyuk 时间: 2011-8-12 14:01
学习学习~~
作者: 四十九 时间: 2011-8-16 10:06
也是不懂
作者: jaybaby 时间: 2011-8-23 17:32
悲惨的 毛都不懂
作者: ybotoking 时间: 2011-12-2 11:33
不懂啊
作者: 黑手光环 时间: 2011-12-6 11:25
http://www.sxbaykee.com/
作者: wzz216 时间: 2011-12-8 07:52
在强电里面,三相电压有两种电压,一个是线电压(两个火线之间的电压);还有一个是相电压(火线和零线之间的电压)。这两个电压有个关系:线电压大小=根号3X相电压大小。
作者: lxwei 时间: 2011-12-14 09:43
继续学习
作者: maxuhui 时间: 2012-5-22 13:52
长见识了
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |