最近公司做了3个小工程 是烟火爆竹厂的(专门存放烟火爆竹) 地理位置偏僻很空旷很平坦周围没有建筑 此厂为钢结构顶棚 在厂的四周8个方向分别竖起了8跟自制避雷器 高约5M 然后此避雷器之间首尾相连组成了一个避雷网 将整个厂罩在中间 一旦夏天打雷这个地方就是一个引雷区 方圆5公里之内的雷差不多都在这里汇合....

所以每次下雨几乎都会烧掉N个电源 运气不好就烧了采集卡视频通道 目前更严重的情况是研究有一个摄像机损坏进而烧坏了一个通道

请高手赐教

这个东西不能很麻烦的最好是个 偏方 如果全部安防避雷器或者挖地网很不现实


作者: 视得清电子    时间: 2009-7-15 08:59

我这里给你提供免接地的防雷器,不过只能解决视频的,电源的你要考虑其他方案。另外根据我在浏阳的经验,不应该采取避雷器的方式,不然就会出现更大问题。

 今天再北京演讲会上,我们就演示视频线缆添加设备后,直接在视频电缆内传输220伏电源,同时图像不受任何影响,设备也正常的状态!


作者: 无线监控小子    时间: 2009-7-15 08:59

联系我,这个无线监控我能做,   QQ:571521296   手机:13715314429ok