请教各位一个棘手问题
我装的监控一般用的是301云台加解码器来控制,截至现在几乎坏了不下20个解码器!不同的场地,不同的地方,几乎都是坏解码器
请问各位你们装的解码器没遇到问题吗? 一直没坏吗
补充一下,本人用的是160块钱左右的解码器,出现故障的表现是电源指示灯不亮.控制没有反应,220V电肯定是送到了,变压器肯定也没有问题
检测一下现场电压是否稳定
应该是质量问题吧!
是容易坏的,你要检查后端是否漏电,或者和强电靠得太近,雷击也经常烧的。
解码器你没有说那个地方损坏,根据解码器对外的接口来说无所谓有:
1、控制芯片损坏: 可能这种解码器采用了廉价的75176,不到1元的控制芯片,这种芯片对静电等都很敏感,损坏的几率很高;而目前一般都是采用65lbc184(工业级别的,民用级别为75lbc184);
2、解码器继电器损坏: 这种状况一般出现会有一种状态或者几种状态无法控制,例如可以右转,不能左转。这个和采用的继电器有关系。一般工业产品选择的继电器都是3.5元、个以上,如果等级差的就是1.5元左右一个,这种长期使用尤其是大负载状态下很容易损坏;
3、可控硅损坏: 有的电路不采用继电器,而是采用可控硅,这种也和器件有关系;
4、电源损坏: 设备里面有一个220伏转24伏的变压器,一般这个损坏的几率还是很小的,除非采用不好的电源变压器;
5、输出12伏损坏: 可能你的输出12伏所带的负载过大,一般情况下12伏输出在300ma左右,如果你要是带的比较大,而解码板上的7812或者开关电源电路没有处理好,就可能损坏;
6、其他可能性
你的问题太大了,先分析这些供你参考。出现问题不可怕,可怕的是你不去寻找其关键原因。
学习
学习
解释的不错,问的问题不太好
谢谢各位的帮助