千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
[求助]江森自控dx9100的疑问
[打印本页]
作者:
yanxlyanxl
时间:
2009-7-14 09:08
标题:
[求助]江森自控dx9100的疑问
现在有人说江森dx9100与dx9200已经落后了,是这样的吗?那最新的设备是什么
作者:
INPOPCOM
时间:
2009-7-14 09:59
FX15 FEC
作者:
davidhua
时间:
2009-7-14 10:21
不是说落后不落后的问题,编程方法有点区别,要看实际控制需求!
作者:
变压器
时间:
2009-7-16 10:44
<p>落伍不至于,这套东西的价格应该是比较贵,但是稳定性应该是最好的。</p>
<p>gx9100的程序编写基本上是纯开放的,明白了自己就能写。</p>
<p> </p>
<p>FX15的接触的不是太多,我认识的那个江森的工程师告诉我,这套东西的联动控制逻辑程序没有加密狗写不了</p>
<p> </p>
<p>现在江森不停的推出新产品。我已经见过好几套没用过的设备了</p>
作者:
dcwjn
时间:
2009-8-28 18:50
FX15
作者:
chenliang01
时间:
2009-8-29 13:42
江森的没用过,不知道怎样呢!
作者:
cclifeng
时间:
2009-9-3 10:59
FX15 功能很强大
作者:
lsthomas200
时间:
2009-9-10 09:30
<p>FX15 很强大。。</p>
<p>学习。。</p>
作者:
sirenshuishi
时间:
2009-9-17 17:02
确实已经落伍了,现在的主流是FX15系列,反正DX9100据我所知,全山东只有寿光的一个工程用了。。
作者:
hxl983420
时间:
2009-9-18 14:33
<p>从开放性的角度看的话,我认为DX比FX要好很多,DX的编程用完全开放的GX软件;而FX用<font face="Verdana">FX Builder软件,<font face="Verdana">FX Builder软件需要相应的授权,而授权仅仅被厂家或江森的代理商掌握着,对集成商来说是一种限制,这也会给日后的项目维护带来一定的不便...</font></font></p>
<p>目前的江森系统主要用FEC控制器了,FEC的调试软件用CCT,该软件是开放...</p>
作者:
3939donger
时间:
2009-9-19 15:17
<p>现在基本是FEC2610</p>
作者:
xmtt
时间:
2009-9-21 21:43
学习中
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2