小弟用7400的主机,电脑是98的系统装的CMS7000的软件。A通道接了100多户3MX报警键盘(信号电压8.52V左右),B通道接了100左右的3MX报警键盘和17对艾礼富的周界(7457I模块)。现在电脑上一有报警就出来此防区故障,然后出来防区故障恢复。我不知道什么问题请各位大侠帮我分析分析????我的 QQ是38735903 手机15802155591王前急!!!
可能是时间长了,个别设备出现了一点问题。
一.用1234#78看一下键盘第一个防区故障,解绝后再看
二.7400主机蓄电池电压是否正常
三.换单防区模块7457和47K电阻