作者: wangqian1111    时间: 2009-7-12 13:14
标题: 博世迪信7400 的报警问题

   小弟用7400的主机,电脑是98的系统装的CMS7000的软件。A通道接了100多户3MX报警键盘(信号电压8.52V左右),B通道接了100左右的3MX报警键盘和17对艾礼富的周界(7457I模块)。现在电脑上一有报警就出来此防区故障,然后出来防区故障恢复。我不知道什么问题请各位大侠帮我分析分析????我的 QQ是38735903  手机15802155591王前急!!!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2009-7-12 21:26

可能是时间长了,个别设备出现了一点问题。


作者: cydj    时间: 2009-7-12 21:29

一.用1234#78看一下键盘第一个防区故障,解绝后再看

二.7400主机蓄电池电压是否正常

三.换单防区模块7457和47K电阻


作者: aazzq    时间: 2009-8-21 21:11

作者: hooe    时间: 2010-5-2 16:10
期待高手
作者: babymore2008    时间: 2010-5-2 20:49
很好
作者: babymore2008    时间: 2010-5-2 20:49
很好
作者: sxm123456    时间: 2010-5-2 22:47
看看模块和电阻接法